Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

выпрямитель и реактивная энергия

protector
сообщение 21.1.2013, 11:35
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Здравствуйте. Подскажите, может ли потреблять реактивную энергию устройство с реактивными компонентами, включенное в сеть через выпрямитель? Сразу оговорюсь, что вопрос не имеет отношения к обману средств учета. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
slavapril
сообщение 22.1.2013, 20:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 574
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Другой пример. Как известно, реактивная составляющая отсутствует, если фаза питающего напряжения совпадает по фазе с током через рассматриваемый элемент. Т.е. питающее напряжение и ток через элемент имеют одинаковую форму. А если у нас питающее напряжение - это прямая линия(т.е. постоянное), а ток через емкость или индуктивность - это, как известно, экспонента, то где мы видим отсутствие реактивной составляющей, если это разные формы, а значит есть сдвиг между напряжением и током???Правильно - отсутствия не видим, а видим сдвиг на 90град. Значит реактивная составляющая есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 23.1.2013, 0:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Не могу согласится с такой формулировкой. Если я заряжаю конденсатор от аккумулятора, то это что, выходит реактивка? Ведь есть и прямая линия и экспонента? А как же я тогда, разряжаю кондер на лампу и получаю активку? Чудеса!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 23.1.2013, 0:52
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 574
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(protector @ 23.1.2013, 0:11) *
Не могу согласится с такой формулировкой.

Ну, допустим, не соглашаетесть вы не со мной, а писарчуками книг электротехники. Судя, по всему, вы не в теме.

Цитата(protector @ 23.1.2013, 0:11) *
Если я заряжаю конденсатор от аккумулятора, то это что, выходит реактивка?

В этом случае присутствует и активная и реактивная составляющие, ибо в данном случае ток и напряжение не совпадают по фазе.
Цитата(protector @ 23.1.2013, 0:11) *
Ведь есть и прямая линия и экспонента? А как же я тогда, разряжаю кондер на лампу и получаю активку? Чудеса!

Насчет слова "Чудеса!" - сарказм оставьте для детского сада. Прямая линия на графике - это постоянное напряжение. Экспонента - это постоянный ток, протекающий, скажем, через конденсатор. А реактивка - это реактивная мощность. Разряжая конденсатор на лампу, вы получаете две мощности. Первая на лампе - это чисто активная мощность, которая рассеивается в виде тепла. Вторая мощность - это на конденсаторе. Она из себя представляет частично активную и частично реактивную мощность(за счет опережения током напряжения). Таким образом, общая мощность всей системы будет состоять из суммы двух активных мощностей(конденсатора и лампы) и некоторой реактивной мощности конденсатора. И никаких чудес. Всё просто.

Сообщение отредактировал slavapril - 23.1.2013, 0:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.1.2013, 21:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(slavapril @ 23.1.2013, 1:52) *
.... а писарчуками книг электротехники.

А в каком месте "писарчуки" выбросили из формул такую величину, как частота?... Дело в том, что реактивная составляющая может образовываться только из-за наличия в цепи реактивных элементов, сопротивление которых зависит от частоты. Подставьте в формулы реактивных сопротивлений F= 0. И посмотрите, что получите...

Не надо путать переходные процессы в цепи постоянного тока с реактивкой в цепи переменного тока.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- protector   выпрямитель и реактивная энергия   21.1.2013, 11:35
- - Гость   А если не будет потреблять, куда она денется?   21.1.2013, 12:39
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.1.2013, 13:39) А если н...   21.1.2013, 14:00
- - belok5   в выпрямителе есть LC фильтр, выполняющий в том чи...   21.1.2013, 13:04
- - Гость   если нет условиу возврата реактивки в сеть, то на ...   21.1.2013, 14:39
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.1.2013, 15:39) если нет...   21.1.2013, 15:15
- - slavapril   Конечно, будет. И первая и вторая полуволна сетево...   21.1.2013, 17:36
|- - protector   Цитата(slavapril @ 21.1.2013, 18:36) Коне...   21.1.2013, 19:36
- - Rezo   Мне думается, что вопрос не совсем корректно (или ...   22.1.2013, 0:28
|- - protector   Цитата(Rezo @ 22.1.2013, 1:28) В этом был...   22.1.2013, 7:33
- - Volt380   подождите, может я чего-то недопонимаю, объясните,...   22.1.2013, 7:38
- - Сунцов Денис   Все параметры зависят от нагрузки, подключенной к ...   22.1.2013, 8:08
- - Rezo   Цитата(protector)дроссель на выпрямленном пульсиру...   22.1.2013, 9:54
- - belok5   а что, двигатели постоянного тока имеют только акт...   22.1.2013, 17:55
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 22.1.2013, 16:55) а что, ...   22.1.2013, 20:22
- - slavapril   Другой пример. Как известно, реактивная составляющ...   22.1.2013, 20:50
|- - protector   Не могу согласится с такой формулировкой. Если я з...   23.1.2013, 0:11
|- - slavapril   Цитата(protector @ 23.1.2013, 0:11) Не мо...   23.1.2013, 0:52
|- - savelij®   Цитата(slavapril @ 23.1.2013, 1:52) .... ...   23.1.2013, 21:52
|- - slavapril   Цитата(savelij® @ 23.1.2013, 22:52) А в к...   27.1.2013, 15:27
- - Гость   запасенная мощность на кондере-реактивная мощность...   23.1.2013, 8:38
- - Сунцов Денис   Коллеги, не путайте одно место с гусиной шеей. В ц...   23.1.2013, 8:44
- - RomanNV   Совершенно верно. После диода конденсатор сможет з...   23.1.2013, 8:55
- - Roman D   Если конденсатор подключить к переменному напряжен...   23.1.2013, 14:01
- - Dimka1   Цитата(protector @ 21.1.2013, 11:35) Здра...   23.1.2013, 21:04
- - viktor_   Цитата(protector @ 21.1.2013, 15:35) Здра...   24.1.2013, 3:59
- - protector   А если рассматривать работу дросселя, включенного ...   24.1.2013, 10:59
- - RomanNV   Если бы так и было, то тогда бы работа импульсных ...   24.1.2013, 11:04
- - protector   На мой взгляд пример не подходящий. Если говорить ...   24.1.2013, 12:14
|- - Roman D   Цитата(protector @ 24.1.2013, 11:14) идеа...   25.1.2013, 11:40
- - Сунцов Денис   КЗ не будет. Дроссель = трансформатор на ХХ Чем т...   25.1.2013, 14:42
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 25.1.2013, 13:42) К...   25.1.2013, 15:40
- - protector   Лично я при подобных рассуждениях пользуюсь законо...   27.1.2013, 16:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему