Нужен-ли разрядник при подключении частного дома (запитка ка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужен-ли разрядник при подключении частного дома (запитка ка |
| Гость_CTAPK_* |
2.4.2007, 22:27
Сообщение
#1
|
|
Гости |
[color=darkred][/color]
На фасаде здания ставится ящик учета электроэнергии (вводной автомат и счётчик прямого включения 380В).Дальше кабелем в подвале запитуются три стабилизатора по 11 кВт после которых через АВР идёт к потребителям двух груп (1- только от основной сети, 2- от основной сети и генератора).С табилизаторы довольно-таки дорогостоящие. отелось бы их защитить от перенапряжений (хотя защита у них встроенная есть). |
|
|
![]() |
25.4.2007, 16:41
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
ПУЭп.7.1.22.При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. ГОСТ Р50571.19-2000(МЭК 60364-4-443-95),предписывает установку ограничителей для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений в случаях, когда установка питается от воздушной линии или включает в себя наружный провод при числе грозовых дней в году более 25.
-------------------- А все таки она вертится
|
|
|
CTAPK Нужен-ли разрядник при подключении частного дома (запитка ка 2.4.2007, 22:27
Flash При запитке от воздушной линии установка ОИП насто... 3.4.2007, 9:42
Anatoli ОПН защищает не только от грозовых перенапряжений ... 6.5.2007, 11:49![]() ![]() ![]() |
|