Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

выпрямитель и реактивная энергия

protector
сообщение 21.1.2013, 11:35
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Здравствуйте. Подскажите, может ли потреблять реактивную энергию устройство с реактивными компонентами, включенное в сеть через выпрямитель? Сразу оговорюсь, что вопрос не имеет отношения к обману средств учета. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 22.1.2013, 8:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2068
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Все параметры зависят от нагрузки, подключенной к выпрямителю, и от мощности понижающего транса.
на ХХ кондеры и дросели во вторичке НИКАК не влияют на сторону 220 - косинус будет 0,1-0,2 норма для транса на ХХ.
Чем больше будет нагрузка на вторичке, тем выше будет косинус на 220.
LC цепи по постоянке (после моста) не влияют на косинус первички при активной нагрузке (например заряжается АКБ)

При нелинейной нагрузке на вторичке (например моторчик) косинус в первичке будет менятся незначительно

Если нужно компенсировать косинус, включать кондеры нужно ТОЛЬКО ПО ПЕРВИЧКЕ, на стороне 220 В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- protector   выпрямитель и реактивная энергия   21.1.2013, 11:35
- - Гость   А если не будет потреблять, куда она денется?   21.1.2013, 12:39
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.1.2013, 13:39) А если н...   21.1.2013, 14:00
- - belok5   в выпрямителе есть LC фильтр, выполняющий в том чи...   21.1.2013, 13:04
- - Гость   если нет условиу возврата реактивки в сеть, то на ...   21.1.2013, 14:39
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.1.2013, 15:39) если нет...   21.1.2013, 15:15
- - slavapril   Конечно, будет. И первая и вторая полуволна сетево...   21.1.2013, 17:36
|- - protector   Цитата(slavapril @ 21.1.2013, 18:36) Коне...   21.1.2013, 19:36
- - Rezo   Мне думается, что вопрос не совсем корректно (или ...   22.1.2013, 0:28
|- - protector   Цитата(Rezo @ 22.1.2013, 1:28) В этом был...   22.1.2013, 7:33
- - Volt380   подождите, может я чего-то недопонимаю, объясните,...   22.1.2013, 7:38
- - Сунцов Денис   Все параметры зависят от нагрузки, подключенной к ...   22.1.2013, 8:08
- - Rezo   Цитата(protector)дроссель на выпрямленном пульсиру...   22.1.2013, 9:54
- - belok5   а что, двигатели постоянного тока имеют только акт...   22.1.2013, 17:55
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 22.1.2013, 16:55) а что, ...   22.1.2013, 20:22
- - slavapril   Другой пример. Как известно, реактивная составляющ...   22.1.2013, 20:50
|- - protector   Не могу согласится с такой формулировкой. Если я з...   23.1.2013, 0:11
|- - slavapril   Цитата(protector @ 23.1.2013, 0:11) Не мо...   23.1.2013, 0:52
|- - savelij®   Цитата(slavapril @ 23.1.2013, 1:52) .... ...   23.1.2013, 21:52
|- - slavapril   Цитата(savelij® @ 23.1.2013, 22:52) А в к...   27.1.2013, 15:27
- - Гость   запасенная мощность на кондере-реактивная мощность...   23.1.2013, 8:38
- - Сунцов Денис   Коллеги, не путайте одно место с гусиной шеей. В ц...   23.1.2013, 8:44
- - RomanNV   Совершенно верно. После диода конденсатор сможет з...   23.1.2013, 8:55
- - Roman D   Если конденсатор подключить к переменному напряжен...   23.1.2013, 14:01
- - Dimka1   Цитата(protector @ 21.1.2013, 11:35) Здра...   23.1.2013, 21:04
- - viktor_   Цитата(protector @ 21.1.2013, 15:35) Здра...   24.1.2013, 3:59
- - protector   А если рассматривать работу дросселя, включенного ...   24.1.2013, 10:59
- - RomanNV   Если бы так и было, то тогда бы работа импульсных ...   24.1.2013, 11:04
- - protector   На мой взгляд пример не подходящий. Если говорить ...   24.1.2013, 12:14
|- - Roman D   Цитата(protector @ 24.1.2013, 11:14) идеа...   25.1.2013, 11:40
- - Сунцов Денис   КЗ не будет. Дроссель = трансформатор на ХХ Чем т...   25.1.2013, 14:42
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 25.1.2013, 13:42) К...   25.1.2013, 15:40
- - protector   Лично я при подобных рассуждениях пользуюсь законо...   27.1.2013, 16:44