Помоги разработать АВР 0,4 кВ , Два ввода и ДГУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помоги разработать АВР 0,4 кВ , Два ввода и ДГУ |
20.1.2013, 19:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30269 |
![]() Хочу построить АВР по этой схеме. Оборудование: 1 ввод, трансформатор 630 кВА; 2 ввод, трансформатор 630 кВА; ДГУ AKSA AD770, 508 кВт. Помоги пожалуйста с выбором оборудования и контроллером АВР. На ввода и секционник присматриваю выключатели типа ВА88-40 на 630 А с электро приводом ЭП-40. Реверсивные рубильника не рассматриваю (ABB OT630). |
|
|
![]() |
21.1.2013, 18:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не забудьте прочитать внимательно мануал на ДГУ
|
|
|
Евгеинй Помоги разработать АВР 0,4 кВ 20.1.2013, 19:01
belok5 неудачная схема. стоит сделать каскадом 2 авр - од... 21.1.2013, 6:49
Евгеинй Цитата(belok5 @ 21.1.2013, 6:49) неудачна... 21.1.2013, 8:44
belok5 у вас оба ввода рабочие?
каждый ввод по отдельнос... 21.1.2013, 9:51
Евгеинй Оба ввода в работе. А вы случайно не знаете, как б... 21.1.2013, 11:17
belok5 точную информацию лучше всего получить непосредств... 21.1.2013, 11:36
Евгеинй belok5 как я понимаю вы в теме АВР, может подскажи... 21.1.2013, 11:38
belok5 из опыта - все же делают каскады, но я пока не пол... 21.1.2013, 13:28
Евгеинй Так выглядит АВР у моих коллег. Есть еще АВР по вы... 21.1.2013, 14:19
belok5 на картинке АВР только для одного ввода и ДГУ. Но ... 21.1.2013, 16:14
Евгеинй Пасибо, вы грамотную мысль подсказали!
Как чт... 21.1.2013, 16:53
belok5 определитесь сначала с силовым оборудованием, а уж... 21.1.2013, 17:22
Евгеинй С самого начала я хотел всё сделать на ИЭКшных авт... 21.1.2013, 17:42
Евгеинй Вот то, что пока есть...
А вот схема АВР ДГУ... 21.1.2013, 18:08
alexpetrov57 Реверсивные рубильники АВВ OTM630-800E_C_8D_ уже ... 21.1.2013, 20:47
Евгеинй Коллега, рассматрите пожалуйста вариант этого конт... 21.1.2013, 21:29
alexpetrov57 По вашей ссылке в низу страницы качается каталог с... 21.1.2013, 22:59
belok5 вообще. штука занимательная(авр-2). там пятый режи... 22.1.2013, 7:53
Евгеинй Так и я про что!!! Для реализации нужн... 22.1.2013, 15:35
alexpetrov57 Цитата(Евгеинй @ 22.1.2013, 16:35) Дублир... 23.1.2013, 13:58
SerJant27 У вас вводы сфазированы?
Если они встретятся на QF... 22.1.2013, 15:59
belok5 единственное, что АВР только на логике нельзя пуск... 22.1.2013, 17:52
Евгеинй Цитирую что я вычитал:"При залипании контакто... 23.1.2013, 8:38
belok5 мануал я столь пристально не читал, потому не виде... 23.1.2013, 8:54
Евгеинй Я наверное на этом и остановлюсь! Спасибо за п... 23.1.2013, 11:17
belok5 удачи) будут вопросы - пишите) 23.1.2013, 11:27
mixa_xa Вот готовые схемы АВР со спецификацией. Сейчас как... 13.2.2014, 16:38
Костян челябинский mixa_xa, это че, реклама что ли? А если я на твоем... 14.2.2014, 9:19
mixa_xa Костян челябинский, Во-первых, это не мой и не тво... 14.2.2014, 12:08
savelij® Цитата(mixa_xa @ 14.2.2014, 13:08) ... а ... 14.2.2014, 15:46![]() ![]() ![]() |
|