Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

выпрямитель и реактивная энергия

protector
сообщение 21.1.2013, 11:35
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Здравствуйте. Подскажите, может ли потреблять реактивную энергию устройство с реактивными компонентами, включенное в сеть через выпрямитель? Сразу оговорюсь, что вопрос не имеет отношения к обману средств учета. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 21.1.2013, 12:39
Сообщение #2





Гости






А если не будет потреблять, куда она денется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- protector   выпрямитель и реактивная энергия   21.1.2013, 11:35
- - Гость   А если не будет потреблять, куда она денется?   21.1.2013, 12:39
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.1.2013, 13:39) А если н...   21.1.2013, 14:00
- - belok5   в выпрямителе есть LC фильтр, выполняющий в том чи...   21.1.2013, 13:04
- - Гость   если нет условиу возврата реактивки в сеть, то на ...   21.1.2013, 14:39
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.1.2013, 15:39) если нет...   21.1.2013, 15:15
- - slavapril   Конечно, будет. И первая и вторая полуволна сетево...   21.1.2013, 17:36
|- - protector   Цитата(slavapril @ 21.1.2013, 18:36) Коне...   21.1.2013, 19:36
- - Rezo   Мне думается, что вопрос не совсем корректно (или ...   22.1.2013, 0:28
|- - protector   Цитата(Rezo @ 22.1.2013, 1:28) В этом был...   22.1.2013, 7:33
- - Volt380   подождите, может я чего-то недопонимаю, объясните,...   22.1.2013, 7:38
- - Сунцов Денис   Все параметры зависят от нагрузки, подключенной к ...   22.1.2013, 8:08
- - Rezo   Цитата(protector)дроссель на выпрямленном пульсиру...   22.1.2013, 9:54
- - belok5   а что, двигатели постоянного тока имеют только акт...   22.1.2013, 17:55
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 22.1.2013, 16:55) а что, ...   22.1.2013, 20:22
- - slavapril   Другой пример. Как известно, реактивная составляющ...   22.1.2013, 20:50
|- - protector   Не могу согласится с такой формулировкой. Если я з...   23.1.2013, 0:11
|- - slavapril   Цитата(protector @ 23.1.2013, 0:11) Не мо...   23.1.2013, 0:52
|- - savelij®   Цитата(slavapril @ 23.1.2013, 1:52) .... ...   23.1.2013, 21:52
|- - slavapril   Цитата(savelij® @ 23.1.2013, 22:52) А в к...   27.1.2013, 15:27
- - Гость   запасенная мощность на кондере-реактивная мощность...   23.1.2013, 8:38
- - Сунцов Денис   Коллеги, не путайте одно место с гусиной шеей. В ц...   23.1.2013, 8:44
- - RomanNV   Совершенно верно. После диода конденсатор сможет з...   23.1.2013, 8:55
- - Roman D   Если конденсатор подключить к переменному напряжен...   23.1.2013, 14:01
- - Dimka1   Цитата(protector @ 21.1.2013, 11:35) Здра...   23.1.2013, 21:04
- - viktor_   Цитата(protector @ 21.1.2013, 15:35) Здра...   24.1.2013, 3:59
- - protector   А если рассматривать работу дросселя, включенного ...   24.1.2013, 10:59
- - RomanNV   Если бы так и было, то тогда бы работа импульсных ...   24.1.2013, 11:04
- - protector   На мой взгляд пример не подходящий. Если говорить ...   24.1.2013, 12:14
|- - Roman D   Цитата(protector @ 24.1.2013, 11:14) идеа...   25.1.2013, 11:40
- - Сунцов Денис   КЗ не будет. Дроссель = трансформатор на ХХ Чем т...   25.1.2013, 14:42
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 25.1.2013, 13:42) К...   25.1.2013, 15:40
- - protector   Лично я при подобных рассуждениях пользуюсь законо...   27.1.2013, 16:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2025, 9:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены