здравствуйте.
посоветуйте ,что лучше сделать.ситуация такая с ТП приходит 3х фазный кабель+ноль на щитовую домика-нагрузка однофазная кабинеты +освещение стоянки +КП .
перекос напряжения 140,205,270в,при прозвонке кабеля сопротивление изоляции 45ком,если отбросить этот кабель и ТП подать 2фазы и ноль ,будет перекос напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Эльдар05
сообщение 19.1.2013, 13:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(Гость_Сергей_* @ 19.1.2013, 5:09) *
здравствуйте.
посоветуйте ,что лучше сделать.ситуация такая с ТП приходит 3х фазный кабель+ноль на щитовую домика-нагрузка однофазная кабинеты +освещение стоянки +КП .
перекос напряжения 140,205,270в,при прозвонке кабеля сопротивление изоляции 45ком,если отбросить этот кабель и ТП подать 2фазы и ноль ,будет перекос напряжения?



Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 МОм. (ПТЭЭП, приложение 3, п 6)
Солидарен с KVA, у вас проблемы с кабелем!

Сообщение отредактировал Эльдар05 - 19.1.2013, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены