Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение ТТ , Правильно ли подключены трансформаторы тока?

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 16.1.2013, 12:48
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые.

Подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос.

Являюсь юр. лицом - потребителем СН2. Электросетевая компания принесла акт приемки узла учета (узел учета находится у них в ТП) на подпись мне. Узел учета состоит из счетчика Меркурий 230 АРТ-03 и трех ТТ Т-0,66 М У3 75/5.
Я подписывать не стал не глядя и пошел с ними к ним в ТП смотреть, че они там установили.

Смутило меня следующее: на фазах "а" и "с" тт-шки стоят нормально, т.е. Л1- сверху (к генератору) Л2- снизу (к моему кабелю) И1- на 1 и 5 клемму счетчика, И2- на 2 и 6 клемму счетчика. А вот на фазе "б" тт-шка стоит наоборот (вверх ногами) Л2- к генератору, Л1- к нагрузке, а вторичные цепи аналогично выше. И1- на 3 клемму И2- на 4 клемму. Сетевики сказали, что ток переменный и направления не имеет и вообще пофиг как ставить. Это правда? ТТ действительно можно ставить как угодно (без учета направления мощности), главное чтоб И1 и И2 на месте были.

И второе. У них в акте есть такая графа как "Чередование фаз (прямое и обратное)" и написано, что у меня прямое чередование фаз. Как это проверить и что это такое?

Ответьте кто в курсе, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 16.1.2013, 22:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос не про схему, а про расположение Л - ТС смущает что от источника питания к нагрузке идет сначала Л2, а потом Л1 - думается ничего страшного нет
землить - заземлять как написано в паспорте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Подключение ТТ   16.1.2013, 12:48
- - с2н5он   1. направление значение имеет, странно что они это...   16.1.2013, 12:58
- - Гость_Андрей_*   Со вторым вопросом понятно. Поскольку шины у них ц...   16.1.2013, 13:15
- - с2н5он   1. прошу прощения за невнимательность, Л1 и Л2 без...   16.1.2013, 13:27
- - Гость_Андрей_*   Шинка (которая первичная обмотка) влитая в ТТ, она...   16.1.2013, 13:31
|- - mic61   Цитата(Гость_Андрей_* @ 16.1.2013, 12:31)...   16.1.2013, 23:43
- - uvk2   Андрей, на крышке счетчика должна быть нарисована ...   16.1.2013, 20:34
- - savelij®   Есть темы по трансформаторному включению счётчиков...   16.1.2013, 20:43
- - с2н5он   вопрос не про схему, а про расположение Л - ТС сму...   16.1.2013, 22:47
|- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 16.1.2013, 23:47) ...а пр...   17.1.2013, 14:47
- - Сунцов Денис   Цитата(Гость_Андрей_* @ 16.1.2013, 13:48)...   18.1.2013, 7:53
- - Гость_Алексей_*   Честно говоря, вообще не понимаю, зачем современны...   2.10.2013, 12:14
|- - Roman D   Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.10.2013, 12:14...   2.10.2013, 18:27
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Roman D @ 2.10.2013, 18:27) А муж...   2.10.2013, 19:17
|- - Roman D   Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.10.2013, 19:17...   2.10.2013, 20:14
|- - Sokoloff79   Цитата(Roman D @ 2.10.2013, 20:14) правил...   2.10.2013, 20:49
||- - Алексей и Ко   Цитата(Sokoloff79 @ 2.10.2013, 23:49) Да ...   3.10.2013, 1:29
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Roman D @ 2.10.2013, 20:14) Зашёл....   3.10.2013, 1:02
- - Sokoloff79   Поднимал как-то здесь подобную тему. Гость_Гость_А...   2.10.2013, 19:54
- - Alexdovgal   Встречал перевернутые ТТ . если Л1 и Л2 поменять м...   2.10.2013, 22:40
- - Sokoloff79   В этом случае не покажет что ТТ подключены неправи...   2.10.2013, 22:47
- - Roman D   Доиграетесь! После замены счетчика на другой т...   3.10.2013, 6:26
|- - Алексей и Ко   Цитата(Roman D @ 3.10.2013, 8:26) Доиграе...   3.10.2013, 15:39
|- - Roman D   Цитата(Алексей и Ко @ 3.10.2013, 14:39) А...   3.10.2013, 16:34
|- - Алексей и Ко   Цитата(Roman D @ 3.10.2013, 19:34) О как...   7.10.2013, 10:28
|- - Roman D   Цитата(Алексей и Ко @ 7.10.2013, 10:28) В...   7.10.2013, 11:05
|- - с2н5он   Цитата(Алексей и Ко @ 7.10.2013, 11:28) В...   7.10.2013, 11:34
- - Работник   Roman D, так разговор про 0,4 кВ. Если и есть защи...   3.10.2013, 7:34
- - ScorpionXXX   Ну и тему же здесь развели. Если ТТ перевернуть ч...   3.10.2013, 8:07
- - Sokoloff79   Roman D - при всем уважении к вам как к знатоку в ...   7.10.2013, 18:13
- - Roman D   И всё-таки, ТТ нужно подключать ТОЛЬКО правильно; ...   7.10.2013, 20:46