Уважаемые форумчани у меня возник такой вопрос :
На даче буду выводить счетчик с дома на улицу , купил ящик КДЕ-1 на три автомата , хочу запитать дом на два автомата ( 0 и ф ) а дальше хочу вынести розетку для подключения электроинструментов до 4 кВт Вопрос : можно-ли подключитьноль розетки к нолю запитанного дома или делать все отдельно ?,автоматы будут стоять все по 25А . |
|
|
![]() |
15.1.2013, 19:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Уважаемые форумчани у меня возник такой вопрос : На даче буду выводить счетчик с дома на улицу , купил ящик КДЕ-1 на три автомата , хочу запитать дом на два автомата ( 0 и ф ) а дальше хочу вынести розетку для подключения электроинструментов до 4 кВт Вопрос : можно-ли подключитьноль розетки к нолю запитанного дома или делать все отдельно ?,автоматы будут стоять все по 25А . Какую мощность Вам выделили? Освещение делать будете? Не только же одну розетку. Напишите понятнее, а то вроде русский язык, а ничего не ясно. |
|
|
15.1.2013, 20:06
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2013 Из: Киев , Украина Пользователь №: 30137 |
Какую мощность Вам выделили? Освещение делать будете? Не только же одну розетку. Напишите понятнее, а то вроде русский язык, а ничего не ясно. на улице будет стоять тлько одна розетка , все остальное в доме с домом у меня все понятно , а вот с розеткой , получаеться на третий автомат я подаю фазу которая будет ии на розетку ,а ноль можно взять на розетку с того автомата который идет в дом ? на мой взгляд схема проста . |
|
|
15.1.2013, 20:18
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
С того автомата, который стоит на вводе в дом ,ничего брать не надо. С него фаза (или фаза и ноль, если двухполюсный) идут на счетчик. Если автомат однополюсный, то ноль идет напрям на счетчик. После счетчика фаза идет на автоматы, а ноль на нулевую шину. С автомата на розетку ведете фазу, а ноль берете с нулевой шины. Заземление делать не планируете?
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
|
|
|
15.1.2013, 20:27
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2013 Из: Киев , Украина Пользователь №: 30137 |
С того автомата, который стоит на вводе в дом ,ничего брать не надо. С него фаза (или фаза и ноль, если двухполюсный) идут на счетчик. Если автомат однополюсный, то ноль идет напрям на счетчик. После счетчика фаза идет на автоматы, а ноль на нулевую шину. С автомата на розетку ведете фазу, а ноль берете с нулевой шины. Заземление делать не планируете? заземление у меня есть , уже сделал . Отдельный автомат на ноль ставить не надо. Или, как уже сказано, двухполюсный на ноль и фазу, или только однополюсный на фазу. На розетку, расположенную на улице - дифавтомат (это - два модуля). Получается так: один автомат до счётчика, после него - дифавтомат на розетку. Минуя дифавтомат, прямо со счётчика, - ввод в дом, в доме - щиток с автоматами, УЗО (дифавтоматами на свет и розетки). теперь понял , большое спасибо что помогли чайнику розобраться |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
15.1.2013, 20:48
Сообщение
#6
|
|
Гости |
теперь понял Обратите внимание, что автомат, расположенный до счётчика, должен быть опломбирован. Скорее всего весь Ваш КДЕ-1 будет оплоибирован снаружи, и доступ к внутреннему монтажу будет невозможен. Кстати, неплохо было бы узнать, пломбы какого типа используются в Вашей местности. Например, в Тверской области пломбы - бумажные, и могут быть расположены только внутри помещения или внутри шкафа на улице. В таком случае придётся заводить кабель непосредственно в счётчик (без автомата), счётчик будет опечатан внутри ящика, а на выходе ставить автомат для дома и дифавтомат для розетки. Кстати, на сайте производителя КДЕ-1 говорится, что он рассчитан на 4 модуля автоматов. |
|
|
15.1.2013, 22:04
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2013 Из: Киев , Украина Пользователь №: 30137 |
Обратите внимание, что автомат, расположенный до счётчика, должен быть опломбирован. . я сам из Украины и у нас пломбы свинцовые , а насчет четырех автоматов незнаю , там только на два а третий можно врезать , а вот КДЕ-У то тот дей ствительно на 4 автомата а можно врезать и на 6. |
|
|
Мамай подключаем однофазный счетчик и автоматы защиты к нему 15.1.2013, 18:55
Гость дмитрий из написанного ни чё не понял, особенно не понял ф... 15.1.2013, 19:01

ZavGar Цитата(Мамай @ 15.1.2013, 22:04) я сам из... 15.1.2013, 22:24

Мамай Цитата(ZavGar @ 15.1.2013, 23:24) Ну что ... 15.1.2013, 23:23
ZavGar Цитата(Мамай @ 15.1.2013, 20:06) на улице... 15.1.2013, 20:25
с2н5он последовательнсоть: автомат (1-полюсный) на фазу и... 15.1.2013, 20:03
Мамай Цитата(с2н5он @ 15.1.2013, 21:03) последо... 15.1.2013, 20:22
Volt380 еще раз для чайников. на ноль автомат ставить нель... 15.1.2013, 20:25
с2н5он ноль можно и со счетчика, а по идее должна быть ну... 15.1.2013, 20:49
Мамай Цитата(с2н5он @ 15.1.2013, 21:49) ноль мо... 16.1.2013, 22:56
ZavGar Цитата(Мамай @ 16.1.2013, 22:56) поставил... 17.1.2013, 11:09![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 8:25 |
|
|
|
|