Параллельная работа секций шин 0,4кВ ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельная работа секций шин 0,4кВ ТП |
12.1.2013, 14:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Стандартная отечественная КТП-1600/10/0,4. Трансформаторы имеют одинаковые характеристики разрешающие праллельную работу (в соответствии с ПТЭЭП). Трансы запитаны от разных ГПП 150/10. При выводе в ремонт одного из трансов КТП или при восстановлении схемы 0,4кВ после работы АВР , на предприятии выполняется такая последовательность операций:
1. Включить ВС 0,4кВ (кратковременно запараллелить секции шин 0,4кВ). 2. Отключить (включить) нужный вводной выключатель 0,4кВ. 3. В инструкции по переключениям прописано, что запрещено включение в параллельную работу при разнице напряжений на секциях шин 0,4кВ более 5%. Допустим такой порядок переключений и если нет, то почему? Спасибо. |
|
|
![]() |
14.1.2013, 15:47
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата Трансы запитаны от разных ГПП 150/10 Уточню 150 это что? 150 кВ постоянного тока? Цитата Как тогда понимать требование инструкции по оперативным переключениям СО 153-34.20.505-2003 п.7.2.6. Не допускается замыкание в сети 0,4 кВ, а также включение на одни шины 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от разных центров питания или от разных линий Вот как у нас делалось так. Было одно ГПП две линии питали два транса 110\10 кВ, а эти 10 кВ питали кучу КТП 10\0.4. Дак вот чтобы запаралелить секции 0.4 включали СВ 10 кВ тем самым паралеля ГПП. Следовательно получалось так что теперь трансформаторы питались фактически от одного источника запаралеленного. После этого включали СВ 0.4 кВ и отключали питающий выкл, но иногда делали и подругому и не включали в паралель 10кВ и не раз сжигали секционник (хотя бывало что и прокатывало Основным условием работы в паралель являются УСЛОВИЕ РАБОТЫ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, и я уверен вам эти условия известны. Требование о котором вы упомянули появилось из-за того что не ровное напряжение приходит на транс. Ну показывает прибор стрелочный 110 кВ, а в реале может 109 или 105, а то и меньше. Может прибор врать а может как у нас некоторые делали подкручивали прибор чтобы он поровнее показывал. Из=за разности напряжения (это мое мнение) и возникают перетоки и т.п. |
|
|
Погранец Параллельная работа секций шин 0,4кВ ТП 12.1.2013, 14:53
100778 Разрешается. 13.1.2013, 0:29
Погранец Как тогда понимать требование инструкции по операт... 13.1.2013, 13:23
Сергей ДД Цитата(Погранец @ 13.1.2013, 13:23) Как т... 16.1.2013, 0:00
Погранец Еще раз повторюсь, что практика такого порядка опе... 16.1.2013, 15:00
100778 Вот сами все прекрасно знаете. Тогда нельзя. 13.1.2013, 21:38
с2н5он представьте ситуацию, когда одна ГПП гаснет - что ... 14.1.2013, 9:29
Погранец Небольшое уточнение: трансформаторы 10/0,4 запитан... 14.1.2013, 13:00
haramamburu Цитата(ScorpionXXX @ 14.1.2013, 15:47) Ну... 14.1.2013, 16:17
Погранец Цитата(ScorpionXXX @ 14.1.2013, 16:47) Ут... 14.1.2013, 16:37
ScorpionXXX ЦитатаНе высоковольтник.. посему спрошу.. Как высо... 14.1.2013, 17:42
бармалей ТС. я не вижу никакой необходимости включать кратк... 16.1.2013, 20:20
Погранец Цитата(бармалей @ 16.1.2013, 21:20) ТС. я... 17.1.2013, 11:44
ScorpionXXX а как же бесперебойность электроснабжения? хотите ... 16.1.2013, 20:35
бармалей Цитата(ScorpionXXX @ 16.1.2013, 21:35) а ... 16.1.2013, 20:43
ScorpionXXX Цитатаа бухгалтерия потребитель 1 или 2 категории?... 17.1.2013, 7:17
бармалей так теперь чтож , электрикам работать только в ноч... 17.1.2013, 11:35
бармалей я тоже работал на крупном пром предприятии, где бы... 17.1.2013, 12:13
Погранец Цитата(бармалей @ 17.1.2013, 13:13) я тож... 17.1.2013, 13:40
ScorpionXXX Цитататак теперь чтож , электрикам работать только... 17.1.2013, 14:45
Сергей ДД Цитата(Погранец @ 12.1.2013, 14:53) Станд... 20.1.2013, 9:09![]() ![]() ![]() |
|