Вопросы чайника , Что случилось при подключении понижающего трансфрматора? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы чайника , Что случилось при подключении понижающего трансфрматора? |
| Гость_Гость_sevrryanin_*_* |
11.1.2013, 17:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
На точечных светильниках на потолке часто сгорал китайский понижающий до 12в трансформатор. Купил OSRAM Halotronic 150\230-240, подключил и через 10 минут лампочки начинают гореть в треть накала. Выключишь, включишь, тот же эффект. Что я сделал не так?
Спасибо заранее. |
|
|
![]() |
11.1.2013, 17:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Сколько лампочек и сколько они по мощности? |
|
|
| Гость_Гость_* |
12.1.2013, 14:27
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
12.1.2013, 19:33
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.1.2013, 13:16
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Да, по мощности все проходит. Опишите, как вы по клеммам лампы подключаете. Я не хотел сразу описывать схему трансформатора, хотел сравнить ваши мнения со своим понятием. На выходе трансформатора шесть клемм - три пары по две клеммы. Вероятно, мощность распределена между плечами нагрузки. Как любой человек, я пытался выкрутиться из созданной самим ситуации. Задействовал сначала клеммы № 1 и 2, потом - 1 и 6. Эффект тот же самый. Изменить проводку и разделить ее на три плеча нет возможности. Возможно ли заперемычить клеммы 2 и 3, 4 и 5 с тем, чтобы нагрузку подсоединить к 1 и 6. |
|
|
13.1.2013, 17:17
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Я не хотел сразу описывать схему трансформатора.... И не надо... Схема тут ни при чём. Все выходные клеммы запараллелены, а посему, не важно к каким парам подключать (три пары клемм сделаны лишь для удобства подключения). Наиболее вероятная причина слабого свечения ламп при рабочем трансформаторе, это ошибка в подключении (последовательное вместо параллельного) и большие потери в проводах (мало сечение и велика длина проводов) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_sevrryanin_* Вопросы чайника 11.1.2013, 17:15
evg Цитата(Гость @ 12.1.2013, 14:27) Пять лам... 12.1.2013, 17:54
Topmo3 Цитата(Гость @ 13.1.2013, 14:16) Я не хот... 13.1.2013, 14:17

Гость_sevrryanin_* Цитата(Topmo3 @ 13.1.2013, 14:17) Типа ..... 13.1.2013, 14:37
Гость_sevrryanin_* Цитата(savelij® @ 13.1.2013, 17:17) И не ... 13.1.2013, 18:06
case69rus мож я че-то и не догоняю, но на нем есть упоминани... 13.1.2013, 14:41
evg Цитата(case69rus @ 13.1.2013, 14:41) мож ... 13.1.2013, 15:01
Гость_sevrryanin_* Цитата(evg @ 13.1.2013, 15:01) кстати, да... 13.1.2013, 15:47
Мастер Джу Похоже нет.Обмотки между собой звонятся? 13.1.2013, 16:44
savelij® Тогда, вариант, озвученный ранее... транс не рабоч... 13.1.2013, 18:09
Гость_sevrryanin_* Цитата(savelij® @ 13.1.2013, 18:09) Тогда... 13.1.2013, 18:33
savelij® на месте виднее... 13.1.2013, 21:18
Мастер Джу LED ленты на 24 В ,а галогеноки 12 в.Не потянет ... 13.1.2013, 22:25
Volt380 Цитата(Мастер Джу @ 13.1.2013, 22:25) LED... 14.1.2013, 8:26
Гость_sevrryanin_* Цитата(Volt380 @ 14.1.2013, 8:26) ленты е... 14.1.2013, 20:35
savelij® Цитата(Гость_sevrryanin_* @ 14.1.2013, 21... 14.1.2013, 21:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 19:37 |
|
|
|
|