Кто может помогите! Загрузка ТРАНСА! , Рассчет загрузки % транса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кто может помогите! Загрузка ТРАНСА! , Рассчет загрузки % транса. |
11.1.2013, 8:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 |
Кто может подсказать формулу по которой рассчитывается % загрузка трансформаторов 10/0.4.
Из данных имеются По фазный ток (Ia,Ib,Ic), По фазное напряжение (Ua,Ub,Uc) Uл- линейное напряжение...... Ранее все было просто...Складывались замеры токов, делились на три и на ток низкого напряжения трансформаторов..... Теперь же при переходе в 1С...мать его....все считается как то не понятно...т.е так как забили программисты в программу формулу....ранее всегда эта формула была рабочей...не может ли быть какой то другой формулы по расчету загрузок?? |
|
|
![]() |
11.1.2013, 11:54
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Вообщето мы например считаем по максимально загруженной фазе и на ток транса в екселе. %=МАКС(Ua:Ub:Uc)/Iтр
|
|
|
Техник-ПТО Кто может помогите! Загрузка ТРАНСА! 11.1.2013, 8:45
Техник-ПТО Мы тоже раньше считали в экселе..примерно так же..... 11.1.2013, 12:09
НАТА ША что есть 1С? 28.2.2013, 12:01
Sinus И какого хрена это 1С считает за Вас? 28.2.2013, 13:04![]() ![]() ![]() |
|