Цитирую из книжки:
"Если нейтраль нагрузки О' не соединена с нейтралью О вторичной обмотки трансформатора (см. рисунок), то при коротком замыкании одной фазы потенциал линейного провода В попадет в нулевую нулевую точку наrрузки. Это значит, что наrрузка, присоединенная к фазам А и С, окажется под значительно повышенным напряжением (линейным\вместо фазноrо)." Приведите пжлста один или несколько примеров данной аварийной ситуации?? |
|
|
![]() |
10.1.2013, 22:53
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата Если она замкнется на землю, как она попадет в нулевую точку звезды (ведь нейтраль нагрузки с землей не связана)? Похоже вы немного потаетесь в понятиях. Попробую объяснить своими словами. Смещением нейтрали называется изменение потенциала нейтральной точки источника по отношению к искуственной точки заземления. Проще говоря если в системе с изолированной нейтралью фазу А замкнет на землю, то так называемое напряжение нейтрали будет примерно равно напряжению фазы А и если вы помереете между нейтралью в этом случае и фазой , то увидите напряжение равное нулю, т.е. это теперь один и тот же потенциал. В то время как фазы В и С по отношению к ней станут в корень из 3 больше что и должно быть. Смещением назвали потому что если рисовать векторную диаграмму, там нейтральная точка сместится поэтому и употребляют слово смещение. РЗЗ-Режимом замыкания на землю называется то состояния электро сети при котором одна из фаз имеет маленькое сопротивление по отношению к земле (короче пробило ее проще говоря). Надо отличать что в системах с глухозаземленной нейтралью данное состояние называется коротким замыканием. Ток в последнем случае определяется в основном сопротивление между фазой и нулем. Ток замыкание на землю (в сетях с изолированной нейтралью) зависит от емкости. Допустим кабель имеет свою емкость и при замыкание на землю начинаются что-то типо заряда и разряда. Чем больше кабельных линий(емкости) тем больше ток замыкание на землю. Чтобы он был меньше в нейтраль ставят реакторы. Пример на моей старой работе ток замыкания на землю был 35А всего, а вот на соседней ГЭС в 50-е годы когда кабельных линий было много ток ЗЗ был 156 А, а сейчас все воздушки идут и ток гораздо меньше. Цитата Если она замкнется на землю, как она попадет в нулевую точку звезды (ведь нейтраль нагрузки с землей не связана)? Никак не попадет ток как я уже сказал который пойдет зависит от емкостей линий передач, на схемах при расчетах они рисуются просто как конденцаторы. |
|
|
11.1.2013, 1:01
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Похоже вы немного потаетесь в понятиях. Попробую объяснить своими словами. Смещением нейтрали называется изменение потенциала нейтральной точки источника по отношению к искуственной точки заземления...................................................................... ................................................ Пример на моей старой работе ток замыкания на землю был 35А всего, а вот на соседней ГЭС в 50-е годы когда кабельных линий было много ток ЗЗ был 156 А, а сейчас все воздушки идут и ток гораздо меньше. Красиво объяснил, хоть сейчас в учебник. Просто и понятно. Если уж сейчас не поймёшь, ну, Luk, тогда извини. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
Luk Изолированная нейтраль 9.1.2013, 10:17
Джоуль Зачем Вам это?
Пример: контроль изоляции кабеля. 9.1.2013, 11:50
Luk Цитата(Джоуль @ 9.1.2013, 11:50) Зачем Ва... 10.1.2013, 4:31
с2н5он почему нагрузка транс? к трансу присоединена нагру... 10.1.2013, 7:53
ScorpionXXX ЦитатаПриведите пжлста один или несколько примеров... 10.1.2013, 14:19
Luk Цитата(ScorpionXXX @ 10.1.2013, 14:19) Ес... 10.1.2013, 17:19
ScorpionXXX ЦитатаЕще раз! Возьмем пример: КЛ 6кВ питает в... 10.1.2013, 17:13
slavapril Разверните "треугольник" источника и наг... 10.1.2013, 20:33
Roman D Если в роли нагрузки выступает трансформатор со зв... 10.1.2013, 20:50
slavapril Тут важно было само замыкание показать. Чтоб смысл... 10.1.2013, 21:15
Roman D Правильно всё нарисовано. 10.1.2013, 21:35
olegators68 Ну на "висящей" нейтрали по любому будет... 11.1.2013, 0:03
Luk Все предельно понятно! Спасибо мужики! 11.1.2013, 4:01
Сергей ДД Цитата(Luk @ 9.1.2013, 10:17) Приведите п... 4.2.2013, 22:04![]() ![]() ![]() |
|