1) Подскажите каким напряжением проводятся испытания трансформаторов 110 кВ? В ПУЭ упоминаются только 35 кВ. Может там есть какието особенности?
2) Подскажите каким напряжением проводятся испытания изоляции свыше 35 кВ (110 кВ), в ПУЭ дается только 35 кВ (трансформаторы).? |
|
|
![]() |
| Гость_Babon_* |
23.4.2007, 18:04
Сообщение
#2
|
|
Гости |
У тр-ров 110кВ и выше измеряется только сопротивление изоляции обмоток простым мегометром "на 2500В" и тангенс угла потерь обмоток и вводов. Последовательно включить АИД-70 может быть и можно, не пробывал, но в любом случае второй АИД надо ставить на изоляторы, относительно земли, и както изолировать первичные цепи. Кроче напряжно.
|
|
|
Александрович Испытание эл. оборудования выше 1000 В. 11.4.2007, 14:58
palach Вроде так:
0,9 от ИСПЫТАТЕЛЬНОГО заводского (т.е. ... 12.4.2007, 13:34
SergAn Возможно у трансформаторов напряжением 110кВ и выш... 12.4.2007, 13:42
Пилигрим Здравствуйте! У меня в испытательной лаборатории с... 19.4.2007, 14:41
Александрович Александрович 20.4.2007, 9:18
Пилигрим Имелось в виду испытательное оборудование с переме... 21.4.2007, 14:26![]() ![]() ![]() |
|