Привет. Нужна помощь
![]() На репетиционной базе при включении, выключении света в динамиках порталов и комбиков раздаются щелчки или потрескивание. Свет и розетки сидят на раздельных автоматах, розетки посажены на землю (земля самодельная, закопали стальной уголок почти на метр в землю и залили бетоном) , пробовал и с землей и без земли - эффект один. Также, в комнатах бытовая вытяжка посажена на выключатель и запитана от той же линии, что и розетки, при включении от этих выключателей самые громкие хлопки в динамиках. Что можно сделать с этим? может какие фильтры ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29926 ![]() |
Решение нашлось
![]() На клеммы вентилятора посадил резистор 1 Вт, 100 ом и конденсатор 0.22 мкф 250В - щелчок практически исчез. Остается поставить такую же байду на остальные вентиляторы..может быть еще варистор на клеммы выключателя? И еще в одной комнате такой же щелчек дает выключатель освещения, интересно поможет ли там такой фильтр. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |