Цитирую из книжки:
"Если нейтраль нагрузки О' не соединена с нейтралью О вторичной обмотки трансформатора (см. рисунок), то при коротком замыкании одной фазы потенциал линейного провода В попадет в нулевую нулевую точку наrрузки. Это значит, что наrрузка, присоединенная к фазам А и С, окажется под значительно повышенным напряжением (линейным\вместо фазноrо)." Приведите пжлста один или несколько примеров данной аварийной ситуации?? |
|
|
![]() |
10.1.2013, 17:13
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата Еще раз! Возьмем пример: КЛ 6кВ питает высоковольтный асинхронный двигатель (обмотка соединена в звезду). Система IT. При каких условиях фазы обмотки окажутся под повышенным (линейным) напряжением? Кстати добавлю что если одна из фаз замкнется на землю, то двигатель как крутился так и будет крутится. Я в предедущем сообщении поторопился и неправильно вам сказал. Если КЛ 6 кВ закнет на землю одну фазу, то напряжение на обмотках двигателя как было так и останется. Дело в том что как я сказал уже выше линейное напряжение не поменяется а именно линейное 6 кВ на двигатель приходит. Даже если двигатель соеденен в звезду напряжения на нем не изменится, его можно будет включать и выключать и он разницу не почуствует, но в корень из 3 возрастет вероятность пробоя изолиции движка на корпус. Долго объяснять почему, но если интересно могу подсказать почему так происходит. |
|
|
Luk Изолированная нейтраль 9.1.2013, 10:17
Джоуль Зачем Вам это?
Пример: контроль изоляции кабеля. 9.1.2013, 11:50
Luk Цитата(Джоуль @ 9.1.2013, 11:50) Зачем Ва... 10.1.2013, 4:31
с2н5он почему нагрузка транс? к трансу присоединена нагру... 10.1.2013, 7:53
ScorpionXXX ЦитатаПриведите пжлста один или несколько примеров... 10.1.2013, 14:19
Luk Цитата(ScorpionXXX @ 10.1.2013, 14:19) Ес... 10.1.2013, 17:19
slavapril Разверните "треугольник" источника и наг... 10.1.2013, 20:33
Roman D Если в роли нагрузки выступает трансформатор со зв... 10.1.2013, 20:50
slavapril Тут важно было само замыкание показать. Чтоб смысл... 10.1.2013, 21:15
Roman D Правильно всё нарисовано. 10.1.2013, 21:35
ScorpionXXX ЦитатаЕсли она замкнется на землю, как она попадет... 10.1.2013, 22:53
Джоуль Цитата(ScorpionXXX @ 11.1.2013, 2:53) Пох... 11.1.2013, 1:01
olegators68 Ну на "висящей" нейтрали по любому будет... 11.1.2013, 0:03
Luk Все предельно понятно! Спасибо мужики! 11.1.2013, 4:01
Сергей ДД Цитата(Luk @ 9.1.2013, 10:17) Приведите п... 4.2.2013, 22:04![]() ![]() ![]() |
|