Доброго утра товарищи) помогите успокоить душу как говориться, вот ситуация:
суть: воткну много электроприборов в комнате, проводка вспыхнула под обоями, психанул расштрабил под новый кабель, кинул три новые розетки, проложил в стену(желехобетонная перегородка) кабель(ВВГ кр 3*2,5)сделал смотку, замотал изолентой (пвх) замазал штукатуркой подключил в счтечик(к автомату), все работает. вопрос: а не случиться такой-же ситуации что и было, там где смотка сделана изолентой при подключении большого кол-ва электроприборов снова не пробьет? заранее спасибо и всех с наступившим НГ Сообщение отредактировал plehovstepa - 9.1.2013, 9:57 |
|
|
![]() |
10.1.2013, 9:21
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Что касается пайки ассоциацией «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» был выпущен ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 «О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ».
Приведу только заключительную часть из циркуляра: Цитата .... Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходимость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением соединения. Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по выполнению электрических соединений с помощью пайки: 1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, подверженных смещению, вибрации и ударам. 2. При выполнении электрического соединения брони или металлической оболочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помощью бандажа. 3. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надежность современных разборных соединений. По поводу Wago из личного опыта: - клеммы для соединения медь-медь в силовых(чайник, утюг и т.п.) группах и группах освещения 4 года полет нормальный; - клеммы медь-алюминий в освещении проблем не было, а вот силовые клеммы сначала сгорела клемма на кухне(подключены были две розетки - чайник и микроволновка) защита автомат 16 А, а потом в комнате(настольный светильник, комп, телевизор иногда утюг) сгорела при включенном утюге автомат защиты 16 А. (все клеммы были на 24 А) P.S. В начале прошлого года(как раз через месяц после второго случая) на работу приезжал представитель фирмы Wago с презентацией о новинках фирмы, я ему рассказал о проблемах с их продукцией, передал фотки сгоревших клемм, он обещал разобраться и сообщить о результатах, с тех пор тишина и представители фирмы Wago к нам не заезжают. |
|
|
plehovstepa прокладка кабеля ВВГ кр 9.1.2013, 9:43
Shturman1 Цитатасделал смотку, замотал изолентой (пвх) замаз... 9.1.2013, 9:56
plehovstepa Цитата(Shturman1 @ 9.1.2013, 9:56) Я так ... 9.1.2013, 10:02
S-cream Автомат какой? 9.1.2013, 11:44
Гость ага, паять. А при какой температуре расплавится пр... 9.1.2013, 12:58
savelij® Цитата(Гость @ 9.1.2013, 13:58) ага, паят... 9.1.2013, 13:05
зелёный желторотик Цитата(Гость @ 9.1.2013, 13:58) ага, паят... 9.1.2013, 14:08
Гость и сколько токов КЗ выдержит это соединение ? при с... 9.1.2013, 14:49
зелёный желторотик Цитата(Гость @ 9.1.2013, 15:49) и сколько... 9.1.2013, 15:20
Shturman1 ну предложите свой вариант соединения 9.1.2013, 14:51
plehovstepa Цитата(S-cream @ 9.1.2013, 11:44) Ав... 9.1.2013, 15:25
зелёный желторотик Цитата(plehovstepa @ 9.1.2013, 16:25) дум... 9.1.2013, 15:48
S-cream Цитатакстати а как узнать по маркировке или как, м... 9.1.2013, 15:53
shpinel Конечно, распределительная коробка нужна. WAGO-впо... 9.1.2013, 15:54
Shturman1 ЦитатаЛично я допускаю Ваго только на освещение. Н... 9.1.2013, 16:04
зелёный желторотик Цитата(Shturman1 @ 9.1.2013, 17:04) А как... 9.1.2013, 16:25
паяльный Гость Я того же мнения - ваго только в редких случаях. Т... 9.1.2013, 16:09
с2н5он хоть 5 м. скрутку нельзя 9.1.2013, 16:21
shpinel Господа, как я понимаю, автор темы будет монтирова... 9.1.2013, 16:27
S-cream Ну и? Их поттягивать надо периодически, все же рез... 9.1.2013, 16:27
plehovstepa спасибо всем! думаю все же поставлю распред ко... 9.1.2013, 16:41
savelij® Если личное мнение, то ПВХ. 9.1.2013, 16:55
Гость пайка если розетка на 16 А (будь их хоть сто), то ставит... 9.1.2013, 18:27
100778 Цитата(Гость пайка @ 9.1.2013, 19:27) есл... 9.1.2013, 19:07
savelij® Цитата(100778 @ 9.1.2013, 20:07) Автомат ... 9.1.2013, 20:14
Гость дмитрий тут предлагали ставить ваго и автомат 25 А, но ваг... 9.1.2013, 21:20
S-cream Цитататут предлагали ставить ваго и автомат 25 А, ... 9.1.2013, 21:43
зелёный желторотик Цитата(S-cream @ 9.1.2013, 22:43) не... 9.1.2013, 21:50
S-cream Ну, блин. Посмотрел, ага, 20А. Когда я ими начинал... 9.1.2013, 21:53
Rezo Цитата(S-cream)по поводу розеток. КОнечно, ес... 10.1.2013, 0:18
S-cream ЦитатаПо-Вашему АВ должен быть на 6А при сечении п... 10.1.2013, 8:23![]() ![]() ![]() |
|