Доброй ночи. У меня на производстве начали гореть 3ф счётчики, подключен он через т-ры тока, нагрузка не большая, недавно поменял счётчик, цех не работал а он сгорел через 3 дня, за пол года поменял уже 4 счетчика и все разные модели, поменял так же т-ры тока, ничего не помогает, так в чём же может быть причина? Сегодня померели клещами силу тока в жилах, оказалось что при откюченном вводном рубильнике на нолевом (земле) кабеле клещи показали 1,5 мА как я понимаю такого же не должно же быть? Что мне делать?
ау Сообщение отредактировал Sergey GX470 - 3.1.2013, 19:35 |
|
|
![]() |
6.1.2013, 7:52
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
да нормально там все с нулями, обычные уравнительные токи, допускаю, конечно что где то контакт хреновенький, но по описаниям не критично. При отсутствии или плохом нулике напряжение плавать начнет особливо под нагрузкой, тут вроде все в норме. На ум только одно приходит - внешнее питание 4х проводное, дальше 5ти проводное (по простому, кто понимает система TN-C-S) во ВРУ нет перемычки между N и РЕ. Ноль счетчика возможно взят с корпуса вот он и выполняет роль этой перемычки. Почему я про схемы подключения и спрашивал. Можно еще проверить ТТ вторичные обмотки должны заземляться. Мое мнение - нужно копать в этом направлении. Резюки и кондеры выходят из строя из-за больших протекающих токов, а откуда им взяться? Правильно если счетчик шунтирует другую цепь. Вот и нужно искать где и как это происходит.
|
|
|
6.1.2013, 9:16
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.1.2013 Пользователь №: 29935 |
да нормально там все с нулями, обычные уравнительные токи, допускаю, конечно что где то контакт хреновенький, но по описаниям не критично. При отсутствии или плохом нулике напряжение плавать начнет особливо под нагрузкой, тут вроде все в норме. На ум только одно приходит - внешнее питание 4х проводное, дальше 5ти проводное (по простому, кто понимает система TN-C-S) во ВРУ нет перемычки между N и РЕ. Ноль счетчика возможно взят с корпуса вот он и выполняет роль этой перемычки. Почему я про схемы подключения и спрашивал. Можно еще проверить ТТ вторичные обмотки должны заземляться. Мое мнение - нужно копать в этом направлении. Резюки и кондеры выходят из строя из-за больших протекающих токов, а откуда им взяться? Правильно если счетчик шунтирует другую цепь. Вот и нужно искать где и как это происходит. возможно с 0 и всё в порядке и по счётчику возможно Вы пишиете правильно, поясните откуда у меня в 0 кабеле ток? Рубильник то отключен. Разве должен ток идти по 0 кабелю с подстанции? "Ноль счетчика возможно взят с корпуса вот он и выполняет роль этой перемычки." у меня заземление здания и приходящий по кабелю 0 сидят на одной шине а 0 на счётчик взят именно от неё, разве это может быть причиной горения счётчиков, с самого начала работы в этом цеху, как все там заново проложили электропровордку 2 года ничего не горело, а за последние пол года начался полтергейст, ничего из электрооборудования не менялось и не добовлялось. |
|
|
Sergey GX470 Помогите разобраться: горят 3ф счётчки 3.1.2013, 19:48
-Mike- Возможно, что при отсутствии напряжения питания на... 3.1.2013, 21:29
Roman D Нигде в мануалах по трансформаторным счетчикам не ... 3.1.2013, 22:37
Topmo3 Цитата(Roman D @ 3.1.2013, 23:37) Нигде в... 3.1.2013, 23:11
Roman D Цитата(Topmo3 @ 3.1.2013, 22:11) Извините... 4.1.2013, 9:31
salikc полтергейст какой то , транс соответствует нагрузк... 3.1.2013, 23:22
Topmo3 Цитата(Sergey GX470 @ 3.1.2013, 19:48) ..... 4.1.2013, 22:14
Sergey GX470 Доброй ночи Всем.
1. Поясняю проще (извините я не... 4.1.2013, 22:56
Dimka1 Цитата(Sergey GX470 @ 4.1.2013, 22:56) До... 5.1.2013, 21:49
Sergey GX470 Цитата(Dimka1 @ 5.1.2013, 22:49) Значит н... 5.1.2013, 23:42
Topmo3 При отключенном рубильнике, имеем ток ... это наве... 4.1.2013, 23:00
ez81 Контура заземления нет на трансформаторной подстан... 4.1.2013, 23:01
Roman D Цитата(ez81 @ 4.1.2013, 22:01) Контура за... 5.1.2013, 9:16
Topmo3 А счетчики пошто "сдыхают", у человека? ... 4.1.2013, 23:08
Sergey GX470 да нет у меня никаких вороваек пусть обыщуться, мн... 4.1.2013, 23:46
Rezo Цитата(Sergey GX470)недавно поменял счётчик, цех н... 5.1.2013, 1:23
Sergey GX470 в счётчиках горят резисторы и надуваются конденсат... 5.1.2013, 8:56
ez81 Да, нужно учитывать нагрузку, мож у Вас одни сваро... 5.1.2013, 14:00
Roman D Цитата(ez81 @ 5.1.2013, 13:00) отболтите ... 5.1.2013, 15:53
-Mike- Цитата(ez81 @ 5.1.2013, 17:00) Да, нужно ... 5.1.2013, 19:10
push М-дя.... Ток в нулевом проводе будет всегда. Чем б... 5.1.2013, 17:04
Sergey GX470 Добрый вечер.
Сегодняшний день немного развеял на... 5.1.2013, 21:31
Rezo Вряд ли кондёры и сопротивления будут гореть из-за... 5.1.2013, 22:04
ez81 Найти того у кого отгорел ноль не сложно методом о... 6.1.2013, 5:45
Roman D А вот скажите, в какой точке заземлены вторичные о... 6.1.2013, 11:41
Sergey GX470 [quote name='Roman D' post='263890... 6.1.2013, 11:53

Roman D Цитата(Sergey GX470 @ 6.1.2013, 10:53) На... 6.1.2013, 12:12

Dimka1 Цитата(Sergey GX470 @ 6.1.2013, 11:53) а ... 6.1.2013, 13:26

Roman D Цитата(Dimka1 @ 6.1.2013, 12:26) Поставит... 6.1.2013, 15:07

Dimka1 Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 16:07) Как бы ... 6.1.2013, 15:46

Roman D Цитата(Dimka1 @ 6.1.2013, 14:46) Ну через... 6.1.2013, 16:15

Dimka1 Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 16:15) А какую... 6.1.2013, 16:59
ez81 Цитата(Roman D @ 6.1.2013, 11:41) А вот с... 6.1.2013, 17:23
Roman D Цитата(ez81 @ 6.1.2013, 16:23) ток в нуле... 6.1.2013, 18:49
Rezo Господа!.... Ну при чём тут ноль в данной сит... 6.1.2013, 21:41
Roman D Цитата(Rezo @ 6.1.2013, 20:41) вряд ли во... 6.1.2013, 22:22
ez81 Резо ,я про ноль говорю чтобы автор сам понял отку... 6.1.2013, 22:13
Sergey GX470 Доброй ночи Всем.
Конденсаторы надуваются те кот... 6.1.2013, 23:04
Rezo Цитата(Sergey GX470)Конденсаторы надуваются те кот... 6.1.2013, 23:20
push Вот что удалось найти. Оказывается это распростран... 7.1.2013, 7:00
Sergey GX470 Добрый день.
первый счётчик был СЕТ вот такой вне... 7.1.2013, 10:21
Roman D В каком-то счетчике (не помню фирму) питание осуще... 7.1.2013, 10:51![]() ![]() ![]() |
|