Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Задача с трансформаторами

7even
сообщение 5.1.2013, 14:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.1.2013
Из: Россия, г. Нижнекамск
Пользователь №: 29947



Всем доброго времени суток! Не получается решить задачку, странной она мне показалась. Буду рад вашей помощи.
Киловаттметр со шкалой 0-600, предусмотренный для подключение через трансформаторы ТН 110000/100 и ТТ 5/5, подключен без трансформаторов. Определить значение измеряемой величины, если указатель показывает 200.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 5.1.2013, 20:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Ну, я бы решал так:
"Мощность полного отклонения" прибора - 100 В * 5 А = 500 Вт. Цена деления - 500 Вт/600 дел = 5/6 Вт/дел. Прибор показал 200 дел. следовательно мощность, подведенная к его зажимам - 200 * 5/6 = 167 Вт.

А почему не учитываете коэфициент трансформации ТН и ТТ? Для ТН коэф. транс. 110000/100=1100, а для ТТ 5/5=1. Следовательно 200*5/6*1100*1=183700 Вт=183,7 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 23:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены