вопрос по ремонту предохранителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос по ремонту предохранителей |
| Гость_say_* |
18.4.2007, 16:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здраствуйте
у меня вопрос по ремонту предохранителей пн-2 известно что данный предохранитель на 100 а состоит из одной медной пластинки разделенной на 3 части на 250 ампер состоит из 3 пластинок каждая так же разделена на 3 части вопрос в том что понадобился предохранитель на 30 ампер,и соответственно в наличий такого нет если взять пн-2 на 100 ампер разобрать и от пластинки отстригнуть 2 части,и оставить одну то по логике должно получиться 100/3 равно 33 ампера или я не прав. спасибо за ответ. |
|
|
![]() |
| Гость_say_* |
22.4.2007, 16:32
Сообщение
#2
|
|
Гости |
всем большое спасибо,так и думал,но два мнения лучше.
и сходный вопрос нет ли у кого ссылочки по времени и токам срабатывания предохранителей (например при нагрузке 110% через час,150% через 10 минут) ну типа этого,на автоматических выключателях графики есть срабатывания а тут неизвестно,понятно что при к.з. сработают а по перегрузке? с уважением Иван |
|
|
say вопрос по ремонту предохранителей 18.4.2007, 16:51
Евгений Ты не прав. Чтобы снизить ток срабатывания тебе ну... 18.4.2007, 17:04
say Уважаемый Евгений.
но ведь фактически это 3 провол... 18.4.2007, 19:32
say Уважаемый Евгений.
но ведь фактически это 3 провол... 18.4.2007, 19:34
Слава say прав. 18.4.2007, 20:09
Евгений Сегменты слеплены параллельно? Тогда извиняюсь я н... 18.4.2007, 23:14![]() ![]() |
|