Подскажите, у нас на работе на системе отопления установлен индукционный электронагреватель «Эдисон – 250 ( мощность - 250кВт, напряжение 380 В, соединение катушек " треугольник") при поняжении сети будет падать мощность нагревателя или расти ток в катушках? У нас на средней катушке почему-то обгорела краска и стоял запах обгорания этой краски. Нагреватель этот используем только второй сезон (вторую зиму) и то процентов на 50-60%. Вчера электрики померили фазное напряжение оно около 180-187 вольт, линейное около 320 вольт, может ли из-за понижения напряжения расти ток и обгореть краска на оной средней катушке?
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал ЮрийА - 28.12.2012, 17:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Topmo3
сообщение 29.12.2012, 21:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Озадачивал Google, вопросом с вариантами, общий смысл которых - "когда закон Ома не работает". В результате пришел к выводу ... Вы или не признанный гений, или в чем то ошибаетесь.
Если быть честным, нашел один сайт, где товарищ утверждал:
что ... в системе питания жилых помещений, применяется переменный ток, и поэтому закон Ома работает немножко не так ...
что ... УЗО обязательно нужно ставить только после защитного автомата и никак иначе ... хотя мое мнение без разницы ... имхо ток до и после один и тот же.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 29.12.2012, 21:35
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Topmo3 @ 29.12.2012, 21:17) *
Озадачивал Google, вопросом с вариантами, общий смысл которых - "когда закон Ома не работает". В результате пришел к выводу ... Вы или не признанный гений, или в чем то ошибаетесь.
Если быть честным, нашел один сайт, где товарищ утверждал:
что ... в системе питания жилых помещений, применяется переменный ток, и поэтому закон Ома работает немножко не так ...
что ... УЗО обязательно нужно ставить только после защитного автомата и никак иначе ... хотя мое мнение без разницы ... имхо ток до и после один и тот же.

Ну насчёт моих утверждений это всё проверенно на практике, путём замера силы тока в цепи от потребителя, конечно об лампочки накаливания тут и разговора быть не может. А по поводу УЗО, то его надо ставить до (т.е. сначала УЗО, потом автомат, потом цепь) автомата, потому как при правильном расчёте системы защиты, УЗО всегда по номиналу получается чуть больше.

Сообщение отредактировал drmorgan - 29.12.2012, 21:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 30.12.2012, 0:16
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(drmorgan @ 29.12.2012, 22:35) *
Ну насчёт моих утверждений это всё проверенно на практике, путём замера силы тока в цепи от потребителя, конечно об лампочки накаливания тут и разговора быть не может.
Об чем тогда речь? Хотя насчет лампочки, Вы зря ... она как раз пример, когда закон Ома работает, при определенных условиях, как будто бы, не совсем корректно.

Цитата(drmorgan @ 29.12.2012, 22:35) *
А по поводу УЗО, то его надо ставить до (т.е. сначала УЗО, потом автомат, потом цепь) автомата, потому как при правильном расчёте системы защиты, УЗО всегда по номиналу получается чуть больше.
Что это за расчеты, если не секрет? Какой номинал УЗО, Вы имеете в виду? Каким боком, этот номинал, диктует порядок установки?


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 30.12.2012, 1:11
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Topmo3 @ 30.12.2012, 0:16) *
Что это за расчеты, если не секрет? Какой номинал УЗО, Вы имеете в виду? Каким боком, этот номинал, диктует порядок установки?

Я имел в виду: допустим имеем цепь сантехнического оборудования мощностью 4,2 кВт, автомат на эту цепь ставится 20А/2, а УЗО-25А/30мА/2. Так вот сначала идёт УЗО, потом автомат, потом сама цепь. Если поставить сначала автомат, потом УЗО, потом цепь, то при перегрузке в цепи можно спалить оборудование, поскольку номинал УЗО 25 ампер, больше чем номинал автомата в 20 ампер. Ну естественно входной автомат стоит самый первый, допустим общая нагрузка-10,2 кВт, то входной будет 50А/2, ну затем счётчик, затем УЗО, потом автомат непосредственно на цепь потребителей.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 30.12.2012, 10:02
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(drmorgan @ 30.12.2012, 1:11) *
Я имел в виду...

Я Вас понял ... короче
1. У "простых" автоматов, ток указанный на корпусе, это ток при превышении которого, линия отключается ... по этому его параметру и производится основной выбор;
2. УЗО имеет два параметра (через дроби). Основным параметром для выбора, является ток утечки (параметр после знака дробь) при котором УЗО срабатывает. Параметр, который указывается (перед дробью), определяет только токовую область, в котором можно эксплуатировать данное УЗО ... к защите линии, оно не имеет никакого отношения.

В Вашем примере: автомат на 20А, УЗО - 25А/30мА. Если бы УЗО было на 16А/30мА например, то при нагрузке около 20А - автомат еще не сработает, а УЗО, банально сгорит ... icon_smile.gif

По школьной еще программе, мы знаем, что ток в замкнутой, последовательной цепи, одинаков во всех точках данной цепи, вывод ... порядок установки данных приборов безразлично, хотя ... я сам установил бы УЗО до автомата, чтобы и автомат находился в защищаемой зоне УЗО.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ЮрийА   Индукционный электронагреватель «Эдисон – 250»   28.12.2012, 17:26
- - Shturman1   Цитатаможет ли из-за понижения напряжения расти то...   28.12.2012, 17:34
- - ЮрийА   Понятно, вот блин, а из-за чего тогда? Полюбому кр...   28.12.2012, 17:49
- - Roman D   Видать, эта чуда-юда для сохранения мощности при п...   28.12.2012, 21:25
- - Sinus   А может и теплоотвод хреновый, как раз серединка, ...   29.12.2012, 2:23
- - uvk2   Вообще-то 320 это очень низкое напряжение. Надо ис...   29.12.2012, 5:27
- - Sinus   ЦитатаВообще-то 320 это очень низкое напряжение. В...   29.12.2012, 10:31
- - drmorgan   Да вы что господа!!!! , не вводи...   29.12.2012, 19:43
- - Shturman1   ЦитатаОбогреватель при падении напруги как бы пыта...   29.12.2012, 19:53
|- - drmorgan   Цитата(Shturman1 @ 29.12.2012, 19:53) Не ...   29.12.2012, 20:19
- - Shturman1   ЦитатаДа не забываем про то какой это потребитель...   29.12.2012, 20:37
|- - drmorgan   Цитата(Shturman1 @ 29.12.2012, 20:37) Чег...   29.12.2012, 20:45
- - Topmo3   Озадачивал Google, вопросом с вариантами, общий см...   29.12.2012, 21:17
- - drmorgan   Цитата(Topmo3 @ 29.12.2012, 21:17) Озадач...   29.12.2012, 21:35
- - Topmo3   Цитата(drmorgan @ 29.12.2012, 22:35) Ну н...   30.12.2012, 0:16
- - drmorgan   Цитата(Topmo3 @ 30.12.2012, 0:16) Что это...   30.12.2012, 1:11
- - Topmo3   Цитата(drmorgan @ 30.12.2012, 1:11) Я име...   30.12.2012, 10:02
- - Roman D   Цитата(Topmo3 @ 30.12.2012, 9:02) - автом...   30.12.2012, 12:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему