Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как поступить? Где взять заземление?

kolla
сообщение 28.12.2012, 11:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 28230



Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый.
Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно.
Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 29.12.2012, 5:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
заказчик врятли будет согласен оплатить такой объем работы
Заказчику наплевать на свою безопасность?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 30.12.2012, 0:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



Цитата(uvk2 @ 29.12.2012, 5:42) *
Заказчику наплевать на свою безопасность?

А что вас удивляет в скупости заказчиков.По мне так она сплошь и рядом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kolla   Как поступить? Где взять заземление?   28.12.2012, 11:15
- - mersik2011   ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять ...   28.12.2012, 12:16
|- - Олега   Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 12:16) ПУ...   28.12.2012, 13:31
|- - mersik2011   Цитата(Олега @ 28.12.2012, 13:31) Ну когд...   28.12.2012, 13:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 13:42) А ...   28.12.2012, 14:46
- - Sinus   Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводни...   28.12.2012, 12:43
- - с2н5он   Цитата(kolla @ 28.12.2012, 12:15) (1ф+N+P...   28.12.2012, 14:59
- - Гость сочувствующий   Цитата(kolla @ 28.12.2012, 11:15) Добрый ...   28.12.2012, 15:01
- - с2н5он   если это физически возможно, то лучший вариант, им...   28.12.2012, 15:22
- - kolla   Спасибо все откликнувшимся! Из прочитанного по...   28.12.2012, 16:20
- - mersik2011   Все ты понял правильно! А предложение о реконс...   28.12.2012, 16:22
- - kolla   Хорошо! Спасибо!   28.12.2012, 16:25
- - uvk2   Цитатазаказчик врятли будет согласен оплатить тако...   29.12.2012, 5:42
|- - Алексей Михалыч   Цитата(uvk2 @ 29.12.2012, 5:42) Заказчику...   30.12.2012, 0:28
- - kolla   Не знаю, наверно! Я конечно же ему все расскаж...   29.12.2012, 11:06
- - Transformator   Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравит...   30.12.2012, 18:23
- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 30.12.2012, 18:23)...   30.12.2012, 18:39


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 7:47
Rambler's Top100     