Есть проблема!
Итог не понятен: через 30 мин пускатель 1-го ввода нагрелся ( вводного автомата нет), перехожу на 2-й ввод - тоже самое - греемся, перехожу на 3-й ( на нем стоит вводной автомат ВА 5135-250А) греется и автомат и пускатель! Нагрев, на глаз, градусов 50-60 и дальше не происходит. Использовал пускатели ПМЛ-7100, производства Александрия, Кировоградская обл., Украина - 2007 год. Кто-нибудь может подсказать в чем проблемма, отчего мы греемся?! -------------------- игорь
|
|
|
![]() |
21.4.2007, 2:57
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Есть кнопка "Править" для корректировки своих предыдущих сообщений.
С пускателями подобной величины ещё не работал, но по опыту эксплуатации предыдущих, несколько менее мощных моделей, могу сказать, что согласен с конструкцией выпуклых контактов верхней группы, поскольку она имеет свободный ход, ограниченный прижимной пружиной. Стачиванием полукруга вы резко сократите срок службы пускателя, т.к. ликвидируете посеребренное покрытие. Греется ли подводной кабель? |
|
|
igor-lekkont Нагрев пускателей 19.4.2007, 22:59
Гость Возможно плохие контакты или заниженное сечение по... 20.4.2007, 5:51
andrey357 Все происходит потому, что у вас пускатели
Цитата... 20.4.2007, 6:13
Flash Основной нагрев контакторов происходит от тяговой ... 20.4.2007, 13:09
igor-lekkont Спасибо за ответы/советы.
Разобрал пускатель перво... 20.4.2007, 21:44
гость чтобы при отключении правильно рвалась дуга 20.4.2007, 23:02
igor-lekkont А если я путем стачивания полукруга увеличу площад... 20.4.2007, 23:19
igor-lekkont Это был вопрос!!!
А если я путем стачивания полукр... 20.4.2007, 23:23
igor-lekkont подходящий кабель греется гораздо меньше внутренни... 21.4.2007, 9:58
Максачёв Макс Замени пускатели на малогабаритные контакторы. Они... 23.4.2007, 10:10![]() ![]() ![]() |
|