Уставка трехполюсного автомата при использовании вместо трех однополюсных |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уставка трехполюсного автомата при использовании вместо трех однополюсных |
28.12.2012, 16:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.12.2012 Пользователь №: 29891 |
Приветствую.
Если взять однополюсный автомат на 16А, то всё ясно - номинал 16 А. А если трехполюсный на 16 А и использовать как три однополюсных? Каждый из них будет по 16А? Или всё таки 16/3А? Сообщение отредактировал Shelest_51 - 28.12.2012, 16:10 |
|
|
![]() |
28.12.2012, 17:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
При срабатывание , КЗ на одной фазе, получите обесточивание всех трёх фаз.А отсутствие трёх фаз, это Вам не отстутствие одной фазы, будет совсем темно..
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
Shelest_51 Уставка трехполюсного автомата при использовании вместо трех однополюсных 28.12.2012, 16:10
savelij® Каждый полюс пропустит 16А.
Не понятна только цель... 28.12.2012, 16:12
с2н5он т.е. фаза заходит на один полюс, потом перемычками... 28.12.2012, 16:13
Shelest_51 Цели никакой не приследую. Просто хочу понять прин... 28.12.2012, 16:18
Shelest_51 сергей_абрамов, там ведь есть удаляемая перемычка ... 29.12.2012, 11:19
case69rus кроме перемычки между рычажками есть и скрытое мех... 29.12.2012, 11:41
Shelest_51 case69rus, сходил проверил, на примере двухполюсно... 29.12.2012, 15:24
savelij® Значит автомат "левый"
Или проверяли не ... 29.12.2012, 15:24
Shelest_51 savelij®, проверил еще на Шнайдере на трехполюсном... 29.12.2012, 15:27
savelij® Не знаю, какие у Вас автоматы, но даже у ИЭКа есть... 29.12.2012, 15:49![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 19:21 |
|
|
|
|