Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уставка трехполюсного автомата при использовании вместо трех однополюсных

Shelest_51
сообщение 28.12.2012, 16:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29891



Приветствую.
Если взять однополюсный автомат на 16А, то всё ясно - номинал 16 А.
А если трехполюсный на 16 А и использовать как три однополюсных?
Каждый из них будет по 16А? Или всё таки 16/3А?

Сообщение отредактировал Shelest_51 - 28.12.2012, 16:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
сергей_абрамов
сообщение 28.12.2012, 17:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



При срабатывание , КЗ на одной фазе, получите обесточивание всех трёх фаз.А отсутствие трёх фаз, это Вам не отстутствие одной фазы, будет совсем темно.. icon_sad.gif
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.