Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как поступить? Где взять заземление?

kolla
сообщение 28.12.2012, 11:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 28230



Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый.
Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно.
Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mersik2011
сообщение 28.12.2012, 12:16
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2012, 13:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18526
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 12:16) *
ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять ..

Ну когда же эту хрень перепишут..
Для чего вы это процитировали? кто предлагал применять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kolla   Как поступить? Где взять заземление?   28.12.2012, 11:15
- - mersik2011   ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять ...   28.12.2012, 12:16
|- - Олега   Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 12:16) ПУ...   28.12.2012, 13:31
|- - mersik2011   Цитата(Олега @ 28.12.2012, 13:31) Ну когд...   28.12.2012, 13:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 13:42) А ...   28.12.2012, 14:46
- - Sinus   Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводни...   28.12.2012, 12:43
- - с2н5он   Цитата(kolla @ 28.12.2012, 12:15) (1ф+N+P...   28.12.2012, 14:59
- - Гость сочувствующий   Цитата(kolla @ 28.12.2012, 11:15) Добрый ...   28.12.2012, 15:01
- - с2н5он   если это физически возможно, то лучший вариант, им...   28.12.2012, 15:22
- - kolla   Спасибо все откликнувшимся! Из прочитанного по...   28.12.2012, 16:20
- - mersik2011   Все ты понял правильно! А предложение о реконс...   28.12.2012, 16:22
- - kolla   Хорошо! Спасибо!   28.12.2012, 16:25
- - uvk2   Цитатазаказчик врятли будет согласен оплатить тако...   29.12.2012, 5:42
|- - Алексей Михалыч   Цитата(uvk2 @ 29.12.2012, 5:42) Заказчику...   30.12.2012, 0:28
- - kolla   Не знаю, наверно! Я конечно же ему все расскаж...   29.12.2012, 11:06
- - Transformator   Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравит...   30.12.2012, 18:23
- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 30.12.2012, 18:23)...   30.12.2012, 18:39


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему