Как поступить? Где взять заземление? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как поступить? Где взять заземление? |
28.12.2012, 11:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28230 |
Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый. Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно. Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите? Спасибо! |
|
|
![]() |
28.12.2012, 12:16
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
|
|
|
28.12.2012, 13:31
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
kolla Как поступить? Где взять заземление? 28.12.2012, 11:15
mersik2011 Цитата(Олега @ 28.12.2012, 13:31) Ну когд... 28.12.2012, 13:42
Гость сочувствующий Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 13:42) А ... 28.12.2012, 14:46
Sinus Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводни... 28.12.2012, 12:43
с2н5он Цитата(kolla @ 28.12.2012, 12:15) (1ф+N+P... 28.12.2012, 14:59
Гость сочувствующий Цитата(kolla @ 28.12.2012, 11:15) Добрый ... 28.12.2012, 15:01
с2н5он если это физически возможно, то лучший вариант, им... 28.12.2012, 15:22
kolla Спасибо все откликнувшимся! Из прочитанного по... 28.12.2012, 16:20
mersik2011 Все ты понял правильно! А предложение о реконс... 28.12.2012, 16:22
kolla Хорошо! Спасибо! 28.12.2012, 16:25
uvk2 Цитатазаказчик врятли будет согласен оплатить тако... 29.12.2012, 5:42
Алексей Михалыч Цитата(uvk2 @ 29.12.2012, 5:42) Заказчику... 30.12.2012, 0:28
kolla Не знаю, наверно! Я конечно же ему все расскаж... 29.12.2012, 11:06
Transformator Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравит... 30.12.2012, 18:23
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 30.12.2012, 18:23)... 30.12.2012, 18:39![]() ![]() ![]() |
|