Как поступить? Где взять заземление? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как поступить? Где взять заземление? |
28.12.2012, 11:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28230 |
Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый. Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно. Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите? Спасибо! |
|
|
![]() |
28.12.2012, 12:43
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводника сделать в этажных (новых щитах).
зы для подстраховки проверьте ЗУ ВРУ здания/стояка. |
|
|
kolla Как поступить? Где взять заземление? 28.12.2012, 11:15
mersik2011 ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять ... 28.12.2012, 12:16
Олега Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 12:16) ПУ... 28.12.2012, 13:31
mersik2011 Цитата(Олега @ 28.12.2012, 13:31) Ну когд... 28.12.2012, 13:42
Гость сочувствующий Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 13:42) А ... 28.12.2012, 14:46
с2н5он Цитата(kolla @ 28.12.2012, 12:15) (1ф+N+P... 28.12.2012, 14:59
Гость сочувствующий Цитата(kolla @ 28.12.2012, 11:15) Добрый ... 28.12.2012, 15:01
с2н5он если это физически возможно, то лучший вариант, им... 28.12.2012, 15:22
kolla Спасибо все откликнувшимся! Из прочитанного по... 28.12.2012, 16:20
mersik2011 Все ты понял правильно! А предложение о реконс... 28.12.2012, 16:22
kolla Хорошо! Спасибо! 28.12.2012, 16:25
uvk2 Цитатазаказчик врятли будет согласен оплатить тако... 29.12.2012, 5:42
Алексей Михалыч Цитата(uvk2 @ 29.12.2012, 5:42) Заказчику... 30.12.2012, 0:28
kolla Не знаю, наверно! Я конечно же ему все расскаж... 29.12.2012, 11:06
Transformator Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравит... 30.12.2012, 18:23
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 30.12.2012, 18:23)... 30.12.2012, 18:39![]() ![]() ![]() |
|