Нагрев пускателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагрев пускателей |
19.4.2007, 22:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2007 Пользователь №: 8566 |
Есть проблема!
Итог не понятен: через 30 мин пускатель 1-го ввода нагрелся ( вводного автомата нет), перехожу на 2-й ввод - тоже самое - греемся, перехожу на 3-й ( на нем стоит вводной автомат ВА 5135-250А) греется и автомат и пускатель! Нагрев, на глаз, градусов 50-60 и дальше не происходит. Использовал пускатели ПМЛ-7100, производства Александрия, Кировоградская обл., Украина - 2007 год. Кто-нибудь может подсказать в чем проблемма, отчего мы греемся?! -------------------- игорь
|
|
|
![]() |
20.4.2007, 21:44
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2007 Пользователь №: 8566 |
Спасибо за ответы/советы.
Разобрал пускатель первого ввода для осмотра контактной группы. На неподвижных контактах явно видны точки соприкосновения подвижной группы с неподвижной. Эти точки имеют диаметр примерно равный проводу сечением 10 кв.мм. и это при номинале пускателя - 250А!!! Контакты неподвижной группы - плоские, а подвижной - полукруглые. Из-за этих полукругов и контакт не полноценный. Кто нибудь может объяснить зачем контакты пускателей делают одни-плоские, другие-полукруг. -------------------- игорь
|
|
|
igor-lekkont Нагрев пускателей 19.4.2007, 22:59
Гость Возможно плохие контакты или заниженное сечение по... 20.4.2007, 5:51
andrey357 Все происходит потому, что у вас пускатели
Цитата... 20.4.2007, 6:13
Flash Основной нагрев контакторов происходит от тяговой ... 20.4.2007, 13:09
гость чтобы при отключении правильно рвалась дуга 20.4.2007, 23:02
igor-lekkont А если я путем стачивания полукруга увеличу площад... 20.4.2007, 23:19
igor-lekkont Это был вопрос!!!
А если я путем стачивания полукр... 20.4.2007, 23:23
AlexPetrov Есть кнопка "Править" для корректировки ... 21.4.2007, 2:57
igor-lekkont подходящий кабель греется гораздо меньше внутренни... 21.4.2007, 9:58
Максачёв Макс Замени пускатели на малогабаритные контакторы. Они... 23.4.2007, 10:10![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 20:15 |
|
|
|
|