Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Категория электроприемников , 1, категория

energetic_1941
сообщение 26.12.2012, 8:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29005



Всем привет. Хотел уточнить, запитывается здание по первой категории от местной трансформаторной подстанции которая в свою очередь запитаны от двух других ТП. Ну так вот в ПУЭ записано что питание I категории должно осуществляться от двух не зависимых ТП. Внимание вопрос: "Означает ли это что я могу провести два кабеля от местной трансформаторной подстанции?" Т.е. я лично понимаю что это вроде как нельзя делать т.к. если начнут копать то порвут оба кабеля. А если я один кабель подключу к одной ТП а другой абсолютно к другой наход в другом районе то это и будет I категория. Или же все токи можно два кабеля от одной ТП? Т.к. это ТП питается от двух других более мощных ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 26.12.2012, 8:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Можно от "местной" ТП два кабеля. Прокладывайте их в разных траншеях, или на растоянии 1 метр друг от друга (хотя нужно уточнить, может меньше) в одной траншее. По поводу двух ТП, питающих вашу ТП. Если они подключены к ПС 110(35) кВ с разных секций 6(10)кВ, тогда это независимые источники питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetic_1941
сообщение 26.12.2012, 9:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 29005



Цитата(Работник @ 26.12.2012, 9:51) *
Можно от "местной" ТП два кабеля. Прокладывайте их в разных траншеях, или на растоянии 1 метр друг от друга (хотя нужно уточнить, может меньше) в одной траншее. По поводу двух ТП, питающих вашу ТП. Если они подключены к ПС 110(35) кВ с разных секций 6(10)кВ, тогда это независимые источники питания.

У меня класс 0,4 кВ. Местная 10/0,4 она в свою очередь от 110/10 Стало быть я могу запитаться от одной ТП двумя кабелями проложив их в разных траншеях тем самым предупредив случай одновременного разрыва? И у меня получится что я запитал I категорию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены