Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обсуждаем ЗТП, КТП и др. , Принимаются все вопросы по подстанциям 20/0,4 кВ

MS_MASTER
сообщение 9.7.2011, 12:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 23498



Есть такая проблема, построили мне строители отдельностоящую ЗТП, фундамент монолитный с приямками для захода и выхода кабелей через гильзы. Начинил оборудованием, толкнул трансы в работу и началось. Строители сделали плохую гидроизоляцию основания, как результат в приямках начала скапливаться вода, сначала решил что через гильзы заходит, всо законопатил как в космосе, вода все равно стоит, оказалось грунтовая вода сочится через бетон, приямок глубиной 1,6 м, вода стоит на 60 см, все кабели в воде, технадзор слюнями брызгает на 3 метра, убирай типа воду и все тут, а как ее убрать не представляю, может кто сталкивался с такой проблемой-подскажите решение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
MS_MASTER
сообщение 25.12.2012, 8:30
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 23498



Друзья, прошу Вашего компетентного мнения вот по какому вопросу!

Есть две отдельностоящие, однотрансформаторные ТПшки (ЗТП), с п/с приходят два кабеля с разных секций шин (6 кВ). В одной из ТПшек установлены проходные ячейки и от них кабели шлейфом запитывают вторую подстанцию.

А теперь проблема, нужно соблюсти категорийность работы эл. оборудования (2 кат). Как лучше, и главное дешевле это сделать, кабели по 6 кВ сфазировать или по стороне 0,4 кВ АВР воткнуть??? И можно ли по высокой сторне поставить АВР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 25.12.2012, 10:25
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934




Два кабеля с ПС приходят на одну ТП и шлейфом уходят на другую ТП? Желательно бы схемку ячеек, а то непонятно. Если ТП однотрансформаторные то по 0,4кВ АВР не получится в РУ-0,4кВ. Придется ставить в ВРУ объекта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MS_MASTER   Обсуждаем ЗТП, КТП и др.   9.7.2011, 12:01
- - Шаровая молния   У нас половина ТП в воде стоит весной, ничего не п...   9.7.2011, 14:39
- - с2н5он   тоже по весне в каналах зачастую вода, выход как у...   9.7.2011, 15:13
- - MS_MASTER   Да это понятно, что вода всегда стоит, особенно ве...   11.7.2011, 14:39
- - с2н5он   теоретически можно сделать герметизацию, но затрат...   11.7.2011, 17:05
- - MS_MASTER   Ну ладно, попробую сделать сначала что попроще, пр...   11.7.2011, 17:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(MS_MASTER @ 11.7.2011, 17:39) Ну л...   25.12.2012, 10:58
- - с2н5он   думается надо что то типа сетки поставить - может ...   11.7.2011, 18:59
- - J72   На строительные работы гарантия есть? Полностью их...   14.7.2011, 15:16
- - Гость   купите насосик с попловковым выключателем.типа Гно...   14.7.2011, 17:54
- - Anatoli   строители прое...ли, теперь токо насос, а кабелям ...   17.7.2011, 16:00
- - MS_MASTER   Друзья, прошу Вашего компетентного мнения вот по к...   25.12.2012, 8:30
|- - KVA   Два кабеля с ПС приходят на одну ТП и шлейфом уход...   25.12.2012, 10:25
- - MS_MASTER   Да, то что АВР ставить в ГРЩ это само собой, по др...   25.12.2012, 10:51
|- - с2н5он   Цитата(MS_MASTER @ 25.12.2012, 11:51) Соб...   25.12.2012, 11:24
- - MS_MASTER   Собственно, все до банального просто - хочу съэкон...   25.12.2012, 11:30
- - с2н5он   если у Вас 1-транс в ТП и кабеля на ГРЩ будут от о...   25.12.2012, 11:37
- - MS_MASTER   Для обеспечения второй категории мне придется прит...   25.12.2012, 11:54
- - RomanNV   Так тогда ваше здание не будет запитано по 2 катег...   25.12.2012, 13:56
- - ez81   От обоих ТП по одному вводу до перекидного (рубиль...   25.12.2012, 18:14
|- - 100778   Цитата(ez81 @ 25.12.2012, 19:14) От обоих...   25.12.2012, 19:28
|- - RomanNV   Цитата(ez81 @ 25.12.2012, 20:14) ... Как ...   25.12.2012, 19:36
|- - ez81   Цитата(RomanNV @ 25.12.2012, 19:36) А дав...   25.12.2012, 23:15
- - RomanNV   Виноват, не стал читать всю ветку, а отвечал тольк...   28.12.2012, 8:02
- - MS_MASTER   Здравствуйте господа! Вновь нужна Ваша професс...   23.1.2013, 10:53
- - Алексей.   Насчет сухих трансов мысль хорошая(если только бюд...   23.1.2013, 12:47
- - MS_MASTER   Алексей, в том то и дело, что установка дополнител...   23.1.2013, 14:05
- - belok5   есть норматив, что при перемене сечения кабеля или...   23.1.2013, 14:14
- - MS_MASTER   Эхххх, еще бы знать в каком направлении копать... ...   23.1.2013, 14:36
- - с2н5он   2-х этажное исполнение не рассматривали?   23.1.2013, 19:25
- - KVA   ПУЭ 7-е издание: Глава 3.1. Защита электрических с...   23.1.2013, 20:08
- - ez81   Читаем ПУЭ 7 гл.4.2.118 пункт А -это по расстояния...   23.1.2013, 20:17
- - KVA   ez81, насчет пункта 3.1.16 это точно.   23.1.2013, 20:55
- - MS_MASTER   Спасибо друзья, за ваши комментарии. В принципе я ...   24.1.2013, 9:45
- - KVA   Поделитесь тем что нашли.   24.1.2013, 9:52
- - MS_MASTER   Да собственно все то же самое, для меня ведь было ...   24.1.2013, 11:12