Обсуждаем ЗТП, КТП и др. , Принимаются все вопросы по подстанциям 20/0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обсуждаем ЗТП, КТП и др. , Принимаются все вопросы по подстанциям 20/0,4 кВ |
9.7.2011, 12:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 23498 |
Есть такая проблема, построили мне строители отдельностоящую ЗТП, фундамент монолитный с приямками для захода и выхода кабелей через гильзы. Начинил оборудованием, толкнул трансы в работу и началось. Строители сделали плохую гидроизоляцию основания, как результат в приямках начала скапливаться вода, сначала решил что через гильзы заходит, всо законопатил как в космосе, вода все равно стоит, оказалось грунтовая вода сочится через бетон, приямок глубиной 1,6 м, вода стоит на 60 см, все кабели в воде, технадзор слюнями брызгает на 3 метра, убирай типа воду и все тут, а как ее убрать не представляю, может кто сталкивался с такой проблемой-подскажите решение.
|
|
|
![]() |
25.12.2012, 8:30
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 23498 |
Друзья, прошу Вашего компетентного мнения вот по какому вопросу!
Есть две отдельностоящие, однотрансформаторные ТПшки (ЗТП), с п/с приходят два кабеля с разных секций шин (6 кВ). В одной из ТПшек установлены проходные ячейки и от них кабели шлейфом запитывают вторую подстанцию. А теперь проблема, нужно соблюсти категорийность работы эл. оборудования (2 кат). Как лучше, и главное дешевле это сделать, кабели по 6 кВ сфазировать или по стороне 0,4 кВ АВР воткнуть??? И можно ли по высокой сторне поставить АВР? |
|
|
25.12.2012, 10:25
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Два кабеля с ПС приходят на одну ТП и шлейфом уходят на другую ТП? Желательно бы схемку ячеек, а то непонятно. Если ТП однотрансформаторные то по 0,4кВ АВР не получится в РУ-0,4кВ. Придется ставить в ВРУ объекта. |
|
|
MS_MASTER Обсуждаем ЗТП, КТП и др. 9.7.2011, 12:01
Шаровая молния У нас половина ТП в воде стоит весной, ничего не п... 9.7.2011, 14:39
с2н5он тоже по весне в каналах зачастую вода, выход как у... 9.7.2011, 15:13
MS_MASTER Да это понятно, что вода всегда стоит, особенно ве... 11.7.2011, 14:39
с2н5он теоретически можно сделать герметизацию, но затрат... 11.7.2011, 17:05
MS_MASTER Ну ладно, попробую сделать сначала что попроще, пр... 11.7.2011, 17:39
Гость сочувствующий Цитата(MS_MASTER @ 11.7.2011, 17:39) Ну л... 25.12.2012, 10:58
с2н5он думается надо что то типа сетки поставить - может ... 11.7.2011, 18:59
J72 На строительные работы гарантия есть? Полностью их... 14.7.2011, 15:16
Гость купите насосик с попловковым выключателем.типа Гно... 14.7.2011, 17:54
Anatoli строители прое...ли, теперь токо насос, а кабелям ... 17.7.2011, 16:00
MS_MASTER Да, то что АВР ставить в ГРЩ это само собой, по др... 25.12.2012, 10:51
с2н5он Цитата(MS_MASTER @ 25.12.2012, 11:51) Соб... 25.12.2012, 11:24
MS_MASTER Собственно, все до банального просто - хочу съэкон... 25.12.2012, 11:30
с2н5он если у Вас 1-транс в ТП и кабеля на ГРЩ будут от о... 25.12.2012, 11:37
MS_MASTER Для обеспечения второй категории мне придется прит... 25.12.2012, 11:54
RomanNV Так тогда ваше здание не будет запитано по 2 катег... 25.12.2012, 13:56
ez81 От обоих ТП по одному вводу до перекидного (рубиль... 25.12.2012, 18:14
100778 Цитата(ez81 @ 25.12.2012, 19:14) От обоих... 25.12.2012, 19:28
RomanNV Цитата(ez81 @ 25.12.2012, 20:14) ...
Как ... 25.12.2012, 19:36
ez81 Цитата(RomanNV @ 25.12.2012, 19:36) А дав... 25.12.2012, 23:15
RomanNV Виноват, не стал читать всю ветку, а отвечал тольк... 28.12.2012, 8:02
MS_MASTER Здравствуйте господа!
Вновь нужна Ваша професс... 23.1.2013, 10:53
Алексей. Насчет сухих трансов мысль хорошая(если только бюд... 23.1.2013, 12:47
MS_MASTER Алексей, в том то и дело, что установка дополнител... 23.1.2013, 14:05
belok5 есть норматив, что при перемене сечения кабеля или... 23.1.2013, 14:14
MS_MASTER Эхххх, еще бы знать в каком направлении копать... ... 23.1.2013, 14:36
с2н5он 2-х этажное исполнение не рассматривали? 23.1.2013, 19:25
KVA ПУЭ 7-е издание: Глава 3.1. Защита электрических с... 23.1.2013, 20:08
ez81 Читаем ПУЭ 7 гл.4.2.118 пункт А -это по расстояния... 23.1.2013, 20:17
KVA ez81, насчет пункта 3.1.16 это точно. 23.1.2013, 20:55
MS_MASTER Спасибо друзья, за ваши комментарии. В принципе я ... 24.1.2013, 9:45
KVA Поделитесь тем что нашли. 24.1.2013, 9:52
MS_MASTER Да собственно все то же самое, для меня ведь было ... 24.1.2013, 11:12![]() ![]() ![]() |
|