![]() Группа по электробезопасности у инженера по охране труда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Группа по электробезопасности у инженера по охране труда |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29552 ![]() |
Может ли инженер по охране труда, не контролирующий электроустановки иметь 2-5 группу по электробезопасности?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15166 ![]() |
16/2012 - Вопрос на тему: Группа по электробезопасности у специалиста по охране труда,
"Может ли специалист по ОТ , не контролирующие ЭУ иметь группу по ЭБ 2-5 и т.о. относиться к электротехническому персоналу." ________________________________________ Ответ Приволжского управления: В соответствии с п. 6 Приложения 1 Межотраслевых Правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 (далее по тексту - Правила), утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. N 163, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу IV с правом инспектирования. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |