Сробатывает УЗО, помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сробатывает УЗО, помогите разобраться |
22.12.2012, 22:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2012 Пользователь №: 29819 |
Ситуация следующая. На вводе после автоматов стоит УЗО все было хорошо пару лет. даже думал иногда что УЗО совсем не срабатывает.
Но вот недавно сделал пристройку к дому (спальню), развел там проводку люстра и две розетки, провода алюминевые 2,5 кв в двойной изоляции, заштукатуренные, распред коробка одна, на днях поклеили в этой комнате обои, поставил розетки и подключил все это дело к электросети, примерно минут 40 все было хорошо, свет горит, розетки работают и вдруг тухнет свет во всем доме, сработало УЗО которое до этого два года себя ни как не прявляло. Первая мысль обойный клей, утечка, отключаю комнату и спокойно живу неделю. Через неделю (клей высох), снова подключаю комнату, вроде все нормально, проходит 30-40 минут снова срабатывает УЗО. Воросы: Чего этому чудоустройству нужно? Утечка? Тогда почему УЗО срабатывает не сразу, а через 40 минут? И если это всетаки утечка, как ее найти? Да, еще, незнаю может это важно, УЗО срабатывает только если подключена фаза, даже сама без ноля, а если только ноль, то не срабатывает. |
|
|
![]() |
22.12.2012, 23:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
узо поменяйте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
roman1977 Сробатывает УЗО, помогите разобраться 22.12.2012, 22:53
uvk2 А это точно УЗО, или дифавтомат? 22.12.2012, 23:00
S-cream Как вариант - где-то слегонца повреждена изоляция ... 22.12.2012, 23:05
roman1977 ЦитатаА это точно УЗО, или дифавтомат?
Не знаю ч... 23.12.2012, 13:37
Гость сочувствующий Цитата(roman1977 @ 23.12.2012, 13:37) Не ... 23.12.2012, 15:31
Из России Цитата(roman1977 @ 22.12.2012, 22:53) Да,... 23.12.2012, 16:58
ez81 Хреновое УЗО ,или неверное включение,еще лампочки ... 23.12.2012, 17:18
Гость сочувствующий Попробуйте сделать так: отсоедините в пристройке о... 23.12.2012, 18:01
savelij® Цитата(roman1977 @ 22.12.2012, 23:53) Да,... 23.12.2012, 18:29
zario При утечке должен сразу сработать, а не через 40 ... 23.12.2012, 19:36
Г Цитата(zario @ 23.12.2012, 19:36) При уте... 23.12.2012, 19:55
zario Цитата(Г @ 23.12.2012, 21:55) А как это с... 23.12.2012, 20:14
Rezo Цитата(Гость_Г_*)может быть из-за "плавающего... 23.12.2012, 23:06
Работник ЦитатаНе удивлюсь, если у него ток 10 мА.
ЦитатаLa... 24.12.2012, 9:37
roman1977 ЦитатаНе удивлюсь, что проблема именно в подключен... 24.12.2012, 9:55
S-cream ПО схеме все правильно.
Чтобы "вручную" ... 24.12.2012, 10:12
Rezo Цитата(Работник)Все таки 30 мА Цитата(roman1977)я ... 24.12.2012, 10:24
roman1977 ЦитатаДва вопроса:
- есть ли защитный РЕ проводник... 24.12.2012, 10:54
Rezo Цитатаесли при подключении пристройки попробывать ... 24.12.2012, 11:10
push УЗО в порядке. Возможны 2 варианта. Либо неисправн... 25.12.2012, 9:58
roman1977 Всем привет, на конц то дорвался до интернета, хоч... 13.1.2013, 10:53
case69rus роман! ищите мегер. весны ждать не надо. 13.1.2013, 14:51![]() ![]() ![]() |
|