![]() трансформатор ТС-200-1М |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() трансформатор ТС-200-1М |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 21031 ![]() |
есть старенький силовой транс ТС-200-1М
Кто подскажет где у этого транса - сеть?, куда подключать 220В распиновку выводов прилепил внизу ![]() Вот информация, которая на самом трансе "ТС-200-1М" 1-2-3........110/127В..........2.2/1.9А 1"-2"-3".....220/237В..........1.1/1.05А 5"-6".........120В................0.6А 6"а............---..................--- 7"-8".........6.45В...............0.6А 9"-10".......6.45В...............4.5А 4"............Экран 5-6..........120В.................0.6А 7-8..........19....................--- 9-10.........6.45.................4.5 11-12........6.45.................1.6 4.............Экран ...и надо ли для работы транса какие то из выводов замыкать между собой? может ли он работать продолжительное время(постоянно) с нагруженными 1й парой выводов? Сообщение отредактировал YYY - 19.12.2012, 19:53 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
необходимо соединить 3 и 3", а 220В подавать на 1 и 1". Для контроля правильности соединений советую транс сначала включить в сеть последовательно с лампой на 100Вт. лампа гореть не должна (или слабый накал), транс должен гудеть.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |