Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

оценка качества электромонтажных работ , просьба помочь оценить работу подрядчиков

sergey2012
сообщение 19.12.2012, 15:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 29772



Уважаемые форумчане! Просьба помочь и дать свою оценку качества электромонтажных работ по сборке электрощита в квартире жены. Такое можно прнимать как качественную работу или нет? Работа не до конца закончена, еще ноль не прикручен, фальпанель не установлена.
Фото прилагаю. Заранее спасибо тем кто даст качественные советы,

С уважением,

Сергей

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 19.12.2012, 19:22
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Приходит там ЖЗ провод. На последней фоте видно. Толстенький такой, 10ка, кажись. Зеленой изолентой перемотаный. Ввод, похоже, трехфазный - разглядел белый, синий, красный, черный и ЖЗ провода. Белый провод изолентой закрыт и убран, наверное пойдет на нижние ряды. Слева его видно. Синий на верхнюю (нулевую) шину приходит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergey2012   оценка качества электромонтажных работ   19.12.2012, 15:27
- - savelij®   Цитата(sergey2012 @ 19.12.2012, 16:27) Ра...   19.12.2012, 16:15
|- - Из России   Цитата(savelij® @ 19.12.2012, 16:15) Пото...   19.12.2012, 17:32
- - S-cream   Эстетика внутри щитка это такая мелочь... Главное,...   19.12.2012, 16:36
- - Гость_100778_*   Капец сколько групп в квартире. Каждая розетка што...   19.12.2012, 16:54
|- - savelij®   Цитата(Гость_100778_* @ 19.12.2012, 17:54...   19.12.2012, 22:39
- - Shturman1   ЦитатаКаждая розетка штоли через диф. автомат идет...   19.12.2012, 16:57
- - tehno2   В этой квартире что 3 ф ввод?. или что я не так ра...   19.12.2012, 17:22
- - сергей_абрамов   Да уж!! Судя по всему в этой квартире есть...   19.12.2012, 17:30
- - Shturman1   А я вот не давно прочитал, что прокладание проводо...   19.12.2012, 17:34
|- - Из России   Цитата(Shturman1 @ 19.12.2012, 17:34) А я...   19.12.2012, 18:10
- - tehno2   Щит то пластиковый, но что то РЕ (желто-зеленого) ...   19.12.2012, 17:44
|- - Из России   [quote name='tehno2' date='19.12.2012,...   19.12.2012, 18:20
- - tehno2   ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГДЕ???? Для трехпроводной сети отходяще...   19.12.2012, 18:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(tehno2 @ 19.12.2012, 18:19) ЗАЗЕМЛ...   19.12.2012, 18:36
||- - tehno2   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.12.2012, 19...   19.12.2012, 18:47
|- - с2н5он   Цитата(tehno2 @ 19.12.2012, 19:19) ЗАЗЕМЛ...   19.12.2012, 18:39
- - tehno2   если специалист берется за работу, он должен поним...   19.12.2012, 18:33
- - с2н5он   внизу такая же шинка как и вверху и на ней вольгот...   19.12.2012, 19:07
|- - tehno2   Цитата(с2н5он @ 19.12.2012, 20:07) внизу ...   19.12.2012, 19:15
- - S-cream   Приходит там ЖЗ провод. На последней фоте видно. Т...   19.12.2012, 19:22
- - belok5   монтаж вполне в норме для щита, в котором нет возм...   19.12.2012, 21:11
- - 100778   Вы не путайте понятия заземление и зануление. В си...   19.12.2012, 21:43
|- - tehno2   Цитата(100778 @ 19.12.2012, 22:43) Вы не ...   20.12.2012, 8:27
- - sergey2012   Уважаемые форумчане, спасибо, неожидал столько отз...   19.12.2012, 22:35
|- - с2н5он   Цитата(sergey2012 @ 19.12.2012, 23:35) Ув...   19.12.2012, 23:25
|- - Из России   Цитата(sergey2012 @ 19.12.2012, 22:35) Ин...   20.12.2012, 15:37
|- - Коот   Цитата(sergey2012 @ 19.12.2012, 19:35) Ин...   24.12.2012, 9:31
- - 100778   Насчет редких случаев заземления в трехпроводных с...   20.12.2012, 15:01
- - savelij®   Тема подчищена. "Лирические" отступления...   21.12.2012, 10:44
- - Apisx   Щит собран неаккуратно и непрофессионально. Видимо...   21.12.2012, 18:52
- - S-cream   Цитатато красиво собранный щит говорит об общем пр...   21.12.2012, 22:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(S-cream @ 21.12.2012, 22:14) ...   22.12.2012, 3:50
|- - belok5   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2012, 3...   22.12.2012, 12:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 22.12.2012, 12:09) Никако...   22.12.2012, 12:52
- - savelij®   ЦитатаКрасота, к чему она? Прочность лучше красоты...   21.12.2012, 22:40
- - belok5   1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки ...   23.12.2012, 7:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 23.12.2012, 7:28) 1.1.20....   23.12.2012, 12:48
- - belok5   с обратной стороны розетки/выключателя я также пре...   23.12.2012, 13:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 23.12.2012, 13:45) с обра...   23.12.2012, 15:15
- - belok5   1. когда места в щите достаточно изначально, а осн...   24.12.2012, 10:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 24.12.2012, 10:57) 1. ког...   24.12.2012, 11:07
- - belok5   а к ним -внешним подводкам - никто претензии и не ...   24.12.2012, 11:53
- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 24.12.2012, 11:53) а к ни...   24.12.2012, 17:21
- - 100778   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.12.2012, 18...   2.1.2013, 22:07