18.12.2012, 16:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29759 |
Помогите разобраться.Есть здание с трёхфазным учётом с трансформаторами тока 100/5.Класс точности счётчика 1-эл двухтарифный.Запитаны субабоненты с него со своими учётами в своих помещениях,пять штук.Кабели не длинные.примерно от 5 до25 метров.Класс точности у трёхфазников(прямого включения) субабонентов 1,у одного 2.Идёт разница в показаниях.2+2 никак не 4.Разница с общим учётом от 400 до 180.Облазил все здания неучтёнки не нашёл.В чём подвох?Ну понимаю 50 нууу 80 кВТ а тут...Где потери такие идти могут.Укладыватся ли он в норматив.И самое главное ведь логики нет никакой.За год просмотрел показания ни к чему привязать не могу.Потребление общее от 12000 до 18000 кВт??
|
|
|
![]() |
19.12.2012, 8:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Среднее потребление (12000+18000)/2 =15000 кВт*ч
Средний небаланс (180+400)/2=290 кВт*ч Небаланс 290/15000*100% = 1,9% 1,9 % - это тех потери+инструментальная погрешность. Для сети 0,4 кВ с хорошей нагрузкой - ОТЛИЧНЫЙ результат. не морочьте людям головы. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 19.12.2012, 8:18 |
|
|
Хронос потери в сетях субабонентов 18.12.2012, 16:08
Sokoloff79 Цитата(Хронос @ 18.12.2012, 16:08) Разниц... 18.12.2012, 17:58
с2н5он учет весь поверен?
что больше общий или субчики?
д... 18.12.2012, 22:24
Teac На 5-х потребителей 18 000 кВт*ч это примерно по 5... 19.12.2012, 22:44
Сунцов Денис Хронос , дайте данные по сечению кабелей и их длин... 20.12.2012, 8:00![]() ![]() ![]() |
|