потери в сетях субабонентов , Потери по учётам

Хронос
сообщение 18.12.2012, 16:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29759



Помогите разобраться.Есть здание с трёхфазным учётом с трансформаторами тока 100/5.Класс точности счётчика 1-эл двухтарифный.Запитаны субабоненты с него со своими учётами в своих помещениях,пять штук.Кабели не длинные.примерно от 5 до25 метров.Класс точности у трёхфазников(прямого включения) субабонентов 1,у одного 2.Идёт разница в показаниях.2+2 никак не 4.Разница с общим учётом от 400 до 180.Облазил все здания неучтёнки не нашёл.В чём подвох?Ну понимаю 50 нууу 80 кВТ а тут...Где потери такие идти могут.Укладыватся ли он в норматив.И самое главное ведь логики нет никакой.За год просмотрел показания ни к чему привязать не могу.Потребление общее от 12000 до 18000 кВт??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 19.12.2012, 8:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Среднее потребление (12000+18000)/2 =15000 кВт*ч
Средний небаланс (180+400)/2=290 кВт*ч
Небаланс 290/15000*100% = 1,9%

1,9 % - это тех потери+инструментальная погрешность. Для сети 0,4 кВ с хорошей нагрузкой - ОТЛИЧНЫЙ результат.

не морочьте людям головы.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 19.12.2012, 8:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 1:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены