нужно выбрать трёхфазный стабилизатор, помогите с расчётами: обогреватели 17.5 квт, 5 жк телевизоров, 3 водонагревателя это 7.5 квт, 1 кухня в которой 2 двухкамерных холодильника, трёхфазная плита на 7 квт, микроволновка, посудомоечная на 2.5 квт, духовка не знаю скока, ну и свет. Есть стабилизатор Энергия на 30 кВа подойдёт или нет? Есть возможность два водонагревателя и кухонную технику включить до стабилизатора. Помогите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 16.12.2012, 22:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(bigman2x2)
хозяин дома сказал нужен стабилизатор
Хозяин-хозяином, но решив использовать имеющийся стабилизатор, в очередной раз обращаю Ваше внимание вот на это:
Цитата(Rezo)
...подойдёт, если минимальное входное напряжение будет не ниже 170 и не выше 250 Вольт и если оставить только обогреватели (17,5 кВт), один водонагреватель (2,5кВт) и телевизоры.
Равномерность нагрузки, если она не симметрична (не одинакова), иначе не получиться снять нагрузку по максимуму.

Т.е. выйдя за рамки указанного напряжения или(и) не нагрузив по фазам равномерно нагрузку, 30 кВА не получить!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bigman2x2   помогите перевести в кВА   16.12.2012, 8:49
- - Volt380   водонагреватели и обогреватели не рационально вклю...   16.12.2012, 8:52
|- - шахтер   Цитата(Volt380 @ 16.12.2012, 8:52) А како...   17.12.2012, 5:00
- - bigman2x2   ещё не мерил. Обогреватели не получится подключить...   16.12.2012, 9:34
- - Rezo   Цитата(bigman2x2)нужно выбрать трёхфазный стабилиз...   16.12.2012, 11:43
- - drmorgan   Чего то у меня примерно получилось полной мощности...   16.12.2012, 12:31
- - Rezo   Ну откуда 55 кВа при нагрузке 20-21 кВт?   16.12.2012, 12:34
|- - drmorgan   Цитата(Rezo @ 16.12.2012, 12:34) Ну откуд...   16.12.2012, 12:48
- - Rezo   Цитатая прибавил духовой шкаф, нагрузку на розетки...   16.12.2012, 13:18
- - bigman2x2   спасибо за ответы. А никто не пользовал этот стаби...   16.12.2012, 15:43
- - Rezo   Цитата4 "монитора": три показывают входн...   16.12.2012, 16:09
- - belok5   я бы вообще не стал вешать на стаб обогреватели и ...   16.12.2012, 20:01
- - bigman2x2   хозяин дома сказал нужен стабилизатор, повесить на...   16.12.2012, 20:45
- - Rezo   Цитата(bigman2x2)хозяин дома сказал нужен стабилиз...   16.12.2012, 22:42
- - Volt380   ну киловатт на 60 пусь берет... вообще нельзя дать...   16.12.2012, 22:47
- - bigman2x2   дом находится в деревне до которой или на лодке ил...   17.12.2012, 7:05
- - шахтер   Так он и со стабом моргнет.   18.12.2012, 17:27