Вентиляция аккумуляторной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вентиляция аккумуляторной |
| Гость_MAGMSV_* |
12.12.2012, 15:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, колеги.
Помогите решить вопрос. Проект электроснабжения склада проходил экспертизу, эксперт написала замечание: для аккумуляторной батареи предусмотреть блокировку, не допускающую проведение заряда батареи при отключеной вентиляции. ПУЭ 4.4.12. В помещении аккумуляторной заряжаются погрузчики. Нужна схема. Вентилятор мощностью 0,5кВт, 380В. Спасибо. |
|
|
![]() |
12.12.2012, 16:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А что за батарея? Открытая или закрытая?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
MAGMSV Вентиляция аккумуляторной 12.12.2012, 15:30
ScorpionXXX Дак что сложного? После питающего автомата постави... 12.12.2012, 15:48
RomanNV Вам нужно в сторону реле приорететной нагрузки пос... 12.12.2012, 15:50
MAGMSV Схема нужна, и не слишком мудреная, а то наши эксп... 12.12.2012, 16:10
ez81 Цитата(MAGMSV @ 12.12.2012, 16:10) Схема ... 12.12.2012, 16:50
ez81 Цитата(Roman D @ 12.12.2012, 16:53) А что... 12.12.2012, 18:32
Roman D Цитата(ez81 @ 12.12.2012, 17:32) особой р... 12.12.2012, 20:36
ez81 автор же указал Автопогрузчики, на них в основном ... 13.12.2012, 9:06
Roman D Цитата(ez81 @ 13.12.2012, 8:06) или кисло... 13.12.2012, 17:51
MAGMSV Спасибо за советы, решение нашел 13.12.2012, 20:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 7:28 |
|
|
|
|