Помогите выбрать СИП.До подстанции 300 метров мощность 30квт 6участков по 5квт.СПАСИБО.
|
|
|
![]() |
11.12.2012, 16:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
прога выдаёт 4х35
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.12.2012, 18:44
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
прога выдаёт 4х35 4х35 по потерям напряжения не проходит , надо 4х50. Сообщение отредактировал drmorgan - 11.12.2012, 18:45 -------------------- |
|
|
11.12.2012, 21:50
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
4х35 по потерям напряжения не проходит , надо 4х50. как считаете? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
прц помогите выбрать СИП 11.12.2012, 15:41
belok5 фаз сколько? 11.12.2012, 15:58
ПРЦ 3 ФАЗЫ 380В 11.12.2012, 16:11
drmorgan Цитата(Volt380 @ 11.12.2012, 22:50) как с... 12.12.2012, 19:41
прц БОЛЬШОЕ СПАСИБО 11.12.2012, 18:57
Михаил Ник... При СИП 4х35 - 5,2% потери напряжения (при всей на... 12.12.2012, 11:04
drmorgan Цитата(Михаил Ник... @ 12.12.2012, 11:04)... 12.12.2012, 17:27
Volt380 благодарю! 12.12.2012, 22:20![]() ![]() ![]() |
|