узо , расключение элщитка в новостройке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
узо , расключение элщитка в новостройке |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
11.12.2012, 20:27
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подключить второе узо? Я его подключил паралельно к первому,которое установил сразу после счётчика.Фазы с обоих узо отправил на группы автаматов,а нули на колодку. Правильно ли я сделал? Спасибо!
|
|
|
![]() |
11.12.2012, 21:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
нули- на 2 разные колодки
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
Гость_Юрий_* узо 11.12.2012, 20:27
savelij® Чиркните рисунок, если не трудно...
Словесный порт... 11.12.2012, 20:33
belok5 на второе узо должна приходить от первого фаза и н... 11.12.2012, 22:26
Гость_Юрий_* большое спасибо за ответы,набросал от руки для себ... 12.12.2012, 6:56
case69rus нет! нуль на 2е узо должно идти от точки входя... 12.12.2012, 7:07
Гость_Юрий_* а нули с выходов тогда на разные колодки вместе со... 12.12.2012, 7:51
case69rus да 12.12.2012, 8:14
Гость_Юрий_* Кажись дошло,спасибо! 12.12.2012, 8:46
Гость_Юрий_* Там получается отдельное узо на плиту будет стоять... 12.12.2012, 12:15
case69rus Цитата(Гость_Юрий_* @ 12.12.2012, 12:15) ... 12.12.2012, 12:52
Работник Да, и подключить провод от нулевой шины на вход ну... 12.12.2012, 12:39
Гость_Юрий_* Теперь всё понятно,большое спасибо! Извиняюсь ... 12.12.2012, 13:00![]() ![]() ![]() |
|