Гости






Добрый день, прошу справедливой оценки и критики. Имеем негазифицированный МКР на 400 хозяйств (коттеджные дома ). Если правильно понимаю, удельную нагрузку 1 коттеджа (расчетная по проекту 10квт без коэффициентов, с коэффициентами спроса, одновременности и косинусом Фи-8,16квт) . Далее находим удельную мощность 400 домов=8,16*400=3264 квт. И следовательно в МКР необходимо установка 2-х трансформаторов по 1000 ква и одного тр-ра на 630ква? я правильно представляю картину? Расчеты произведены согласно СП 31-110-2003
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
зелёный желторот...
сообщение 9.12.2012, 21:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Как-то всё впритык считается...
Правильно было указано про электрообогрев и кондиционеры. Я бы расчёт делал, исходя из того, что все домовладельцы дружно получат три фазы (с лимитом в 15 кВт), и в морозы они не у камина греться будут!

А потом ещё домиков 50 на околице прирастёт...

Хотя, отопление соляркой и привозным пропаном тоже не следует исключать.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 10.12.2012, 13:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(зелёный желторотик @ 9.12.2012, 21:34) *
Хотя, отопление соляркой и привозным пропаном тоже не следует исключать.

Да я сам живу в энергодефицитном районе, где энергодефицит будет прирастать. Мне удалось при всех связях и авторитете получить 5 кВт и три фазы. И с газом повезло: один из моих соседей имеет связи и авторитет в газовом хозяйстве. На других же улицах - электроотопление, пропан или дрова. Все же при 10 кВт разрешенной мощности предпочитают электричество. Даже при том, что при его отключении (все же потребители 3 категории, можно до 24 часов) теряется все.
Впрочем, задача для проектировщика несложная. Сколько стоит одна гигакалория тепла в конкретном населенном пункте при получении ее из дров, пропана, солярки или электричества. Солярка, кстати, пахнет не очень хорошо.
И еще. Нужно оптимально организовать разводку по объектам и распределение нагрузки по фазам. Прогуглите "потери электроэнергии в садоводческом товариществе".

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 19:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены