Селективность автоматов , выбор автомата

Ainura
сообщение 10.12.2012, 8:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 29612



Добрый день! объясните пожалуйста, как выбрать автоматы. Есть компьютерная сеть из 20 компьютеров. их объединяем по 5шт на 4 группы. каждый компью потребляет по 500Вт. получается на группу 2,5кВт, это 12,6А. выбираем автомат 16А на каждую группу характеристики С. при характеристики С нужно ли при определении номинал уставки автомата Iр умножать на 1,2 коэф?
20 компов по 500Вт, получается 10кВт, Iр=50,5А на вводе в щит, это получается вводной автомат на 63А. Щит подключается к ВРУ. По селективности на ВРУ надо установить 80А или можно 63А поставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 10.12.2012, 9:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
20 компов по 500Вт, получается 10кВт, Iр=50,5А на вводе в щит, это получается вводной автомат на 63А. Щит подключается к ВРУ

Если есть возможность нужно бы в щит завести три фазы и разбить груповые линии по фазам. Тогда ток автомата вводного уменьшиться.
Цитата
По селективности на ВРУ надо установить 80А или можно 63А поставить?

По идее нужно в ВРУ поставить 80 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ainura
сообщение 10.12.2012, 10:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 29612



[quote name='Shturman1' date='10.12.2012, 12:56' post='260079']
Если есть возможность нужно бы в щит завести три фазы и разбить груповые линии по фазам. Тогда ток автомата вводного уменьшиться.

огромное спасибо за ответ. выручили. значит 10кВт при 3-фазном ток равен 16,9А. А при характеристики С нужно ли при расчете номинала на коэф 1,2 для определения уставки умножать? без этого коэф. автомат 20А получается, а с учетом коэф. Iр=20,28А значит 25А.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2026, 11:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены