Гости






Добрый день, прошу справедливой оценки и критики. Имеем негазифицированный МКР на 400 хозяйств (коттеджные дома ). Если правильно понимаю, удельную нагрузку 1 коттеджа (расчетная по проекту 10квт без коэффициентов, с коэффициентами спроса, одновременности и косинусом Фи-8,16квт) . Далее находим удельную мощность 400 домов=8,16*400=3264 квт. И следовательно в МКР необходимо установка 2-х трансформаторов по 1000 ква и одного тр-ра на 630ква? я правильно представляю картину? Расчеты произведены согласно СП 31-110-2003
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_juventus_*
сообщение 9.12.2012, 17:58
Сообщение #2





Гости






извиняюсь, трансформаторы 3*1000+1*630 ква. Но смотрите, ежели я буду брать по таблице с СП 31-110-2003, при 400 домах, с удельной нагрузкой по типовому проекту (70м2) для домов с эл. плитами-1,27 квт на дом (400*1,27=508квт), а для домов повышенной комфортности, с эл. плитами - расчетная 10квт на дом, 400 домов умножаем на расчетную 10квт, умножаем на Кс(0 , icon_cool.gif и умножаем на Ко (0,13)=416квт.... так какие именно расчеты применять я не врублюсь...
с подбором транса при таких расчетах, и при увеличении зимой или летом нагрузки, всему будет капец....


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 18:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены