Подскажите правильны ли расчеты , Подскажите правильны ли расчеты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите правильны ли расчеты , Подскажите правильны ли расчеты |
| Гость_juventus_* |
9.12.2012, 13:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, прошу справедливой оценки и критики. Имеем негазифицированный МКР на 400 хозяйств (коттеджные дома ). Если правильно понимаю, удельную нагрузку 1 коттеджа (расчетная по проекту 10квт без коэффициентов, с коэффициентами спроса, одновременности и косинусом Фи-8,16квт) . Далее находим удельную мощность 400 домов=8,16*400=3264 квт. И следовательно в МКР необходимо установка 2-х трансформаторов по 1000 ква и одного тр-ра на 630ква? я правильно представляю картину? Расчеты произведены согласно СП 31-110-2003
|
|
|
![]() |
9.12.2012, 17:31
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Добрый день, прошу справедливой оценки и критики. Имеем негазифицированный МКР на 400 хозяйств (коттеджные дома ). Если правильно понимаю, удельную нагрузку 1 коттеджа (расчетная по проекту 10квт без коэффициентов, с коэффициентами спроса, одновременности и косинусом Фи-8,16квт) . Далее находим удельную мощность 400 домов=8,16*400=3264 квт. И следовательно в МКР необходимо установка 2-х трансформаторов по 1000 ква и одного тр-ра на 630ква? я правильно представляю картину? Расчеты произведены согласно СП 31-110-2003 Ничччего не понимаю. 2Х1000+630 = 2630 ква. А требуемая нагрузка - 3264 квт. Уже никак не покрывается. К тому же, одновременность нагрузки в негазифицированном коттеджном поселке далеко не соответствует стандартно расчетной. Ударят морозы, и все 400 домов будут брать мощность для обогрева по максимуму. Здесь Cos Фе близок к единице. Летом же включаются кондиционеры опять же по максимуму. Здесь реактивная энергия начинает вылазить за пределы, разработанные в старые бедные времена. Опять же все дружно включаются по приезде хозяев с работы. А ремонт одного из трансформаторов в самый неподходящий момент? А потери в сети 0,4 кВ? Так что прошу уточнить для конкретного объекта. А дальше продолжим конструктивную критику. |
|
|
juventus Подскажите правильны ли расчеты 9.12.2012, 13:56
с2н5он может ошибаюсь, но откуда 8,16 взяли?
в СП максиму... 9.12.2012, 14:26
juventus Таблица 6,1, примечание 4
Расчетную нагрузку д... 9.12.2012, 14:50
juventus извиняюсь, трансформаторы 3*1000+1*630 ква. Но смо... 9.12.2012, 17:58
зелёный желторотик Как-то всё впритык считается...
Правильно было ука... 9.12.2012, 21:34
doro Цитата(зелёный желторотик @ 9.12.2012, 21... 10.12.2012, 13:20
juventus Даже ближайший по ступени тр-р 630ква вы считаете ... 9.12.2012, 22:50
juventus в общем решил по 8квт брать на дом, и при общей мо... 10.12.2012, 18:47
с2н5он любопытно будет глянуть фактическую загрузку этих ... 10.12.2012, 20:26
зелёный желторотик Цитата(с2н5он @ 10.12.2012, 20:26) любопы... 10.12.2012, 20:51
juventus Все КТП питаются по кольцевой схеме, 3 КТП по одно... 14.12.2012, 20:17![]() ![]() ![]() |
|