Подскажите правильны ли расчеты , Подскажите правильны ли расчеты

Гость_juventus_*
сообщение 9.12.2012, 13:56
Сообщение #1





Гости






Добрый день, прошу справедливой оценки и критики. Имеем негазифицированный МКР на 400 хозяйств (коттеджные дома ). Если правильно понимаю, удельную нагрузку 1 коттеджа (расчетная по проекту 10квт без коэффициентов, с коэффициентами спроса, одновременности и косинусом Фи-8,16квт) . Далее находим удельную мощность 400 домов=8,16*400=3264 квт. И следовательно в МКР необходимо установка 2-х трансформаторов по 1000 ква и одного тр-ра на 630ква? я правильно представляю картину? Расчеты произведены согласно СП 31-110-2003
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_juventus_*
сообщение 9.12.2012, 14:50
Сообщение #2





Гости






Таблица 6,1, примечание 4
Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует
определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии
с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности
(таблицы 6.2 и 6.3).


при расчетных мощностях электроприемников в 1-м доме 10квт, по вышеупомянутому пункту умножаем на Кс (0,icon_cool.gif и Ко для одного дома (1) и на кос ФИ 0,98 делим. может я не правильно рассчитываю? в таблице так же указывается коэффициент одновременности при числе квартир 400-0,13, получается для 1-й квартиры-1,3 квт? не слишком ли мало для не газифицированного МКР?

Кс 0 . 8

Где я допускаю ошибку? подскажите как в вашем примере производятся расчеты, на каките формулы и правила опираетесь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 18:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены