Селективность действия индивидуального и группового автомата.
Господа! Как пример имеется три потребителя:
1) Лампочка -100 Вт (пускай ток потребляемый у неё будет 9 А);
2) Микроволновка 100 Вт (пускай ток потребляемый будет 9 А);
3) Телевизор 100 Вт (пускай ток будет 9 А).
Очевидно что для каждого из потребителей надо ставить автомат 10 А, и групповой автомат 3х фазн на 32 А.
Внимание вопрос!!!!
А если среди этих троих потребителей один заменить на асинхронный двигатель? Ведь все мы знаем что у него пусковой ток 5...7Iном. Стало быть на Лампочку и Микроволновку так и остаются обычные атоматы на 10 А. А вот на АД ставим специальный автомат у которого время срабатывания будет дольше в зависимости от тока. Но тут то и кроется проблема ведь групповой то обычный автомат и он сработает раньше чем двигатель выйдет в номинал. Таким образом отключив почем зря других потребителей. Если же на групповой поставить автомат аналогичный для двигателя то уже селективность действия будет достигнута ложного срабатывания не будет, но вдруг возникло Кз на лампе и человек оказался под напряжением то тут уже из-за группового автомата и времени его срабатывания человек может погибнуть? Так как же решить эту проблему? Что ставить на групповом (ПН или еще что то там) чтобы и двигатель работал и человека случайно не хм....(не будем о плохом) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
alexpetrov57
сообщение 7.12.2012, 18:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



(http://pasmi.ru/archive/52829), но с условием, что производство на территории России.
так и вы, посмотрите, может, подобные девайсы в России производят тоже? как, например, 200 серию модульных автоматов, полный аналог буржуйской 230 серии
[/quote]
Автоматы ABB S200 производят на заводе ABB STOTZ-KONTAKT в Германии а вот серию S230 производили в Питере на Позитроне из итальянских комплектующих это был аналог
буржуйской серии S240.
Автоматы МС116 так-же выпускаются на заводе ABB STOTZ-KONTAKT и будут я думаю дешевле автоматов S200 с характеристикой Д и думаю доступней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- energetic_1941   Селективность действия   6.12.2012, 8:42
- - case69rus   у вас же групповой 3хфазник 32А? ставьте отдельный...   6.12.2012, 8:50
|- - energetic_1941   Цитата(case69rus @ 6.12.2012, 8:50) у вас...   6.12.2012, 8:54
- - belok5   вообще, от АД можно при желании на пуске и до 20 н...   6.12.2012, 8:51
|- - case69rus   Цитата(belok5 @ 6.12.2012, 8:51) вообще, ...   6.12.2012, 8:58
|- - energetic_1941   Цитата(belok5 @ 6.12.2012, 8:51) вообще, ...   6.12.2012, 9:05
|- - keem   Цитата(energetic_1941 @ 6.12.2012, 11:05)...   6.12.2012, 9:35
- - belok5   почему же? оставляете свои 32 С, а на двигло стави...   6.12.2012, 8:57
- - Работник   Интересное напряжение у Вас 100Вт а уже 9 А. Ну эт...   6.12.2012, 9:02
|- - energetic_1941   Цитата(Работник @ 6.12.2012, 9:02) Интере...   6.12.2012, 9:08
- - Работник   Цитатаhttp://www05.abb.com/global/scot/scot209.n.....   6.12.2012, 9:06
|- - case69rus   Цитата(Работник @ 6.12.2012, 9:06) Есть д...   6.12.2012, 9:09
|- - energetic_1941   Цитата(case69rus @ 6.12.2012, 9:09) нафих...   6.12.2012, 9:11
||- - belok5   Цитата(energetic_1941 @ 6.12.2012, 9:11) ...   6.12.2012, 10:29
|- - push   Цитата(case69rus @ 6.12.2012, 14:09) нафи...   6.12.2012, 12:37
- - case69rus   http://www.elektro-portal.com/series/show/...chate...   6.12.2012, 9:08
- - Работник   Цитатаа где можно почитать про автоматы с такими х...   6.12.2012, 9:11
- - Работник   Цитатанафих-нафих! я этими каками уже наелся...   6.12.2012, 9:16
- - Джоуль   Автоматы с х-кой D применяют на тяжёлых(затяжных) ...   6.12.2012, 12:09
- - energetic_1941   Я тут подумал, например для лампы характеристика B...   7.12.2012, 7:38
|- - savelij®   Цитата(energetic_1941 @ 7.12.2012, 8:38) ...   7.12.2012, 16:36
- - Работник   Так, еще раз: ЦитатаВводной автомат на 32А, если о...   7.12.2012, 8:01
- - alexpetrov57   (http://pasmi.ru/archive/52829), но с условием, чт...   7.12.2012, 18:31
|- - Алексей.   Цитата(alexpetrov57 @ 7.12.2012, 18:31) (...   7.12.2012, 19:02
- - alexpetrov57   Из прайса АВВ цена в евро без НДС S203 D16 Авто...   7.12.2012, 22:47
- - Rezo   Цитата(savelij®)Цитата(energetic_1941 @ 7.12.2012,...   8.12.2012, 0:15
- - belok5   ну простите, по старости попутал серии но с...   8.12.2012, 1:27