Проблемы с электропакетниками , Сбой в их работе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы с электропакетниками , Сбой в их работе |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
5.12.2012, 17:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Входной перед счётчиком на 42A за счётчиком на 32A 7 разветвлений по 16A. Когда в доме на каком-либо короткое замыкание, бьёт 1 на 16A и 2 основных (на 32А и 42А). В чём дело?
|
|
|
![]() |
6.12.2012, 14:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если и С у него, китайские даже ( которые, имхо, иногда лучше отечественных подделок. да и медь и латунь везде одинаковые), как вы предлагаете решить проблему?
и почему же проектировщик тупой, когда ставит в квартиру хар-ку С? категория Z на российском рынке крайне мало представлена. да и зачем человеку такая характеристика? вы потом за него будете, например, каждый раз включать автомат, если его супруга феном пользоваться будет? раз уж тут вы считаете воду льют, поделитесь информацией о том, как решать проблему, борясь не с причиной, а со следствием? |
|
|
| Гость_Алексей._* |
6.12.2012, 21:50
Сообщение
#3
|
|
Гости |
[quote name='belok5' date='6.12.2012, 14:31' post='259579']
категория Z на российском рынке крайне мало представлена. да и зачем человеку такая характеристика? вы потом за него будете, например, каждый раз включать автомат, если его супруга феном пользоваться будет? Если бы Вы внимательно читали мое сообщение,то бы увидели что кат.Z действительно трудно найти,но автоматы с данной хар-кой схожи с ПАР-16. ЗЫ фен у жены наверно промышленный на 380В с пусковым током 5-7Iн. |
|
|
6.12.2012, 22:31
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ЗЫ фен у жены наверно промышленный на 380В с пусковым током 5-7Iн. если у ТС лампочка перегорает , причем без пускового, то как вы предлагаете фен тормозить? у меня дома вообще фен на 2 кВт, так что превышение токов явление допустимое а вы предлагаете все вообще до 2 номиналов свернуть. причину искать надо, а не следствие лечить |
|
|
Гость_Виктор_* Проблемы с электропакетниками 5.12.2012, 17:08
technik43 Речь идет,видимо,об автоматических выключателях. 5.12.2012, 17:14
Гость_Виктор_* Цитата(technik43 @ 5.12.2012, 17:14) Речь... 5.12.2012, 18:30
Shturman1 ЦитатаВ чём дело?
Дело в большом токе короткого за... 5.12.2012, 17:19
с2н5он что написано на автоматах, со стороны где рычажок? 5.12.2012, 18:01
Topmo3 Цитата(с2н5он @ 5.12.2012, 19:01) что нап... 5.12.2012, 18:06
Гость_Алексей_* Цитата(Topmo3 @ 5.12.2012, 18:06) Ша отве... 5.12.2012, 21:42
Topmo3 Цитата(Гость_Алексей_* @ 5.12.2012, 22:42... 5.12.2012, 22:28
Алексей. Цитата(Topmo3 @ 5.12.2012, 22:28) Ну Вы э... 6.12.2012, 11:25
Topmo3 Цитата(Алексей. @ 6.12.2012, 11:25) ...а ... 6.12.2012, 12:41
Алексей. Цитата(Topmo3 @ 6.12.2012, 12:41) Ну, ну ... 6.12.2012, 14:15
savelij® ЦитатаВ чём дело?В "хорошем" токе КЗ.
На... 5.12.2012, 18:19
Гость_Алексей_* Цитата(savelij® @ 5.12.2012, 18:19) В ... 5.12.2012, 21:47
savelij® Цитата(Гость_Алексей_* @ 5.12.2012, 22:47... 5.12.2012, 23:46
зелёный желторотик Кстати, про лампочки!
Цитата(savelij® @ 5... 5.12.2012, 23:55
Volt380 при хорошем токе кз и простых автоматах селективно... 5.12.2012, 21:57
зелёный желторотик А я по существу вопроса не могу въехать в природу ... 5.12.2012, 22:12
uvk2 Можно попробовать на вводе С42, а остальные В16. 5.12.2012, 22:49
savelij® ЦитатаИстина посерёдке?Истина где-то рядом... © ..... 5.12.2012, 23:59
case69rus Цитата(savelij® @ 5.12.2012, 23:59) Истин... 6.12.2012, 8:25
Алексей. Цитата(Гость_Виктор_* @ 5.12.2012, 17:08)... 6.12.2012, 11:40
push Коллеги, а какая рзница в отходящих автоматах, есл... 6.12.2012, 12:29
Алексей. Цитата(push @ 6.12.2012, 12:29) Коллеги, ... 6.12.2012, 21:38
-Mike- Я бы попробовал поставить небольшой дроссель после... 6.12.2012, 16:05
Гость Ссуть в том что весь дом обезточивается, а должна ... 6.12.2012, 17:55
savelij® Цитата(Гость @ 6.12.2012, 18:55) Ссуть в ... 6.12.2012, 19:47
Алексей. Цитата(Гость @ 6.12.2012, 17:55) Ссуть в ... 6.12.2012, 21:24
Topmo3 Цитата(Алексей. @ 6.12.2012, 22:24) Все-т... 6.12.2012, 21:46
Алексей. Цитата(Topmo3 @ 6.12.2012, 21:46) Ну и ка... 6.12.2012, 22:02
savelij® Про дроссель с индуктивностью в 4,3 мГн это круто.... 6.12.2012, 18:28
-Mike- Цитата(savelij® @ 6.12.2012, 21:28) Про д... 6.12.2012, 21:13
savelij® Цитата(-Mike- @ 6.12.2012, 22:1... 6.12.2012, 22:19
haramamburu Савелий.. вы верите в В6А имхо.. напрасно... 6.12.2012, 19:49
savelij® Моё отношение к борьбе за селективность при КЗ был... 6.12.2012, 21:00
Алексей. А чего искать причину,если она известна-"хоро... 6.12.2012, 22:56
Rezo Цитата(savelij®)Задача то встречается, но бюджетно... 6.12.2012, 23:11
savelij® Цитата(Rezo @ 7.12.2012, 0:11) Ну почему ... 6.12.2012, 23:58
uvk2 ЦитатаНасчет фена,не ожидал что у вас на 2кВт(8,8А... 6.12.2012, 23:19
Roman D Так можно доувеличивать номинал входного автомата ... 6.12.2012, 23:21
push Коллеги, ваши рассуждения, конечно, верные, но вы ... 7.12.2012, 4:43
Работник push, Я тоже хотел было высказать мнение о необход... 7.12.2012, 8:08
push Да не спорю, как грится меньше знаешь крепше спишь... 7.12.2012, 8:31
-Mike- А может здесь дело не только в характеристиках авт... 7.12.2012, 9:52
Работник Автоматы срабатывают от электромагнитного расцепит... 7.12.2012, 10:01
Rezo Цитата(savelij®)То бишь, АЕ1031-2, то есть, только... 7.12.2012, 11:36
push Ага, при этом счетчик на 40А, и на кой он тогда ну... 8.12.2012, 5:38
savelij® Если убрать соленоид, получим автомат только с теп... 8.12.2012, 11:47
Rezo ЦитатаАга, при этом счетчик на 40А, и на кой он то... 8.12.2012, 11:51
alexpetrov57 Возможный вариант селективности домашнего щитка на... 8.12.2012, 23:28![]() ![]() ![]() |
|