Здравствуйте. Проблема такая:
Есть нагрузка 1400 А, питание подводим шинопроводом, от ТП к шинопроводу планируется проложить 6 трехжильных кабелей 120 мм2, по 2 кабеля на шину. Три жилы каждого кабеля планируется садить на один болт, получается что в кабеле будет одна фаза, так вот кабели проходят через метровую стену, в которую уже заложили (для защиты от механических повреждений) стальные трубы. Итого имеем 6 труб, 6 кабелей, каждый кабель подключен к одной(!) фазе. Вопрос: в данном случае труба будет вносить дополнительное сопротивление из-за намагничивания? И как это можно расчитать? P.S. извиняюсь если вопрос глупый, просто я сетевик и дальше расчета токов короткого замыкания не погружался! ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27598 ![]() |
А чем принципиально отличаются потери (нагрев) в магнитопроводе трасформатора тока при разомкнутой вторичной обмотке от потерь в трубе в данном случае?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А чем принципиально отличаются потери (нагрев) в магнитопроводе трасформатора тока при разомкнутой вторичной обмотке от потерь в трубе в данном случае? в случае с трубой получается большая индуктивность (дроссель).греется кабель не труба, у ТТ при разомкнутой обмотке вторичной, чем больше нагрузка на тт тем выше напряжение на ее клеммах и возможенн ее пробой . -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |