Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

двигатель на 380 три фазы по 220 через чистотник

Гость_Over_*
сообщение 13.4.2007, 19:35
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Подскажите можно ли на трехфазный двигатель на 380
пустиь три фазы, но по 220 через чистотник. Движок 1,5 квт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 17.4.2007, 1:52
Сообщение #2





Гости






Ужасно любопытно: а как, имея одну фазу, подключить двигатель треугольником? Разве, что через конденсатор? (стандартное включение 3-х фазного двигателя в однофазную цепь). Ну, это так, к слову. Вам несколько человек сказали, что для подключения обычного двигателя (т.е. предназначенного для работы в сети 220/380В) он (двигатель) должен в трехфазную сеть 220В подключаться "треугольником". А Ваш двигатель, по Вашему же утверждению, уже на заводе собран в "звезду". Значит, надо ее разобрать. Либо самому (не бог весть какая работа, высшего образования не требует), либо в мастерской (или на обмоточном участке, если такой есть на Вашем производстве). После того, как Вы выведете на клеммник двигателя вторые концы обмоток, соберете их (обмотки) в треугольник, смело подключайте его (двигатель) к частотнику, если уверены, что он (частотник) выдает три фазы по 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены