Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Влияние стальной трубы на сопротивление , Сильно влияет?

disant666
сообщение 5.12.2012, 10:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16683



Здравствуйте. Проблема такая:
Есть нагрузка 1400 А, питание подводим шинопроводом, от ТП к шинопроводу планируется проложить 6 трехжильных кабелей 120 мм2, по 2 кабеля на шину. Три жилы каждого кабеля планируется садить на один болт, получается что в кабеле будет одна фаза, так вот кабели проходят через метровую стену, в которую уже заложили (для защиты от механических повреждений) стальные трубы. Итого имеем 6 труб, 6 кабелей, каждый кабель подключен к одной(!) фазе. Вопрос: в данном случае труба будет вносить дополнительное сопротивление из-за намагничивания? И как это можно расчитать?
P.S. извиняюсь если вопрос глупый, просто я сетевик и дальше расчета токов короткого замыкания не погружался! icon_smile.gif к расчетам сопротивления трансворматоров и катушек даже близко не приближался (все по табличкам).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 5.12.2012, 11:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



На один болт по ГОСТам на контактные соединения не садят 3 проводника. Но не это главное. По-моему при прохождении в трубе нескомпенсированного эл.маг.поля (одна фаза, а не три с нулем) она разогреется очень хорошо и скорее всего прожжет изоляцию кабеля


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.12.2012, 20:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(Andrey59 @ 5.12.2012, 11:59) *
На один болт по ГОСТам на контактные соединения не садят 3 проводника. Но не это главное. По-моему при прохождении в трубе нескомпенсированного эл.маг.поля (одна фаза, а не три с нулем) она разогреется очень хорошо и скорее всего прожжет изоляцию кабеля


Совершенно верно,при таком подходе присоединия ,когда один или несколько кабелей(все жилы) используют как одну фазу,а ноль подключен отдельно,то он(ноль)будет сильно нагреваться.
ЗЫ такая тема поднималась ранее на форуме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 15:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены