Ребята, расшифруйте,пожалуйста, "10/v3" ,что это значит?Речь идет о ВЛ10кВ,о напряжении между фазами и фазой и землей.Спасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
По теме.. или не совсем.. В сети 10кВ, к примеру , под каким напряжением находится опорный изолятор фазы на ВЛ? 10/1.73 или ...? Вопрос возникает потомму что 10/1.73- это напряжение между фазой и нулем, а сеть с изолированной нейтралью и траверса на жб опоре и заземлена.. , т .е "земля" не связана с нулем..
Иногда возникает ситуация называемая -" полная земля" в сети 10кВ, когда фазное напряжение поврежденнной фазы -0кВ, а 2-х других неповрежденных равно линейному -10кВ, т.е. к изоляторам неповрежденных фаз приложено напряжение 10кВ. Так вот, о чем я? А о том что если в 2-х других фазах имеется изолятор с заниженным сопротивлением, по нему может возникнуть утечка тока или просто выражаясь -"пробить" его. А это уже 2-ое "однофазное замыкание на землю" ( ОЗЗ). Наличие двойного ОЗЗ может привести к режиму близкому междуфазному (замыкание фаз по общей точке- "земле") и срабатыванию защиты ВЛ -на отключение т.е МТЗ..., что часто и наблюдаю. Причем из-за большой выдержке времени (8-9с) защиты от ОЗЗ , его указательное реле на ТНе может вообще не сработать. Мои ОВБ-шники часто находят после отключения ВЛ лишь один "пробитый" изолятор, а где 2-ой? Второй я считаю может находиться даже на другой ВЛ этой же секции. Причем ВЛ повторно включается "успешно" и часто даже без "земли". Так какое же минимальное сопротивление изоляции должно быть, чтобы в нормальном режиме все работало, и при возникновении "земли" - "пробивало"? P/S. Может есть у кого опыт по определению, выявлению, таких " слабых"изоляторов на ВЛ 10кВ.В наших сетях есть такая проблема...Извините если вопрос задан не в той ветке.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
P/S. Может есть у кого опыт по определению, выявлению, таких " слабых"изоляторов на ВЛ 10кВ.В наших сетях есть такая проблема...Извините если вопрос задан не в той ветке.. Самый действенный перед установкой на ВЛ, повышенным напряжением, что и делают на заводе изготовителе, но как его применить на уже действующей ВЛ ![]() Подвесные, штырьевые - с помощью тепловизионного контроля, есть как старые приборы уже наверное не применяющиеся, так и новые.( Предложите вашим еще и по распредсетям походить, окромя оборудования ПС ![]() ![]() ![]() Опорные в ТП вообще битва, способы те же. У Вас при тек обслуживании ТП, высоковольтные испытания делают? замер контура? Подобная работа, даже на бумаге не выполняется в полном объеме. Это бы уменьшило аварийность в РС. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |