Подключение реле&регулятор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение реле&регулятор |
1.12.2012, 14:22
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2012 Пользователь №: 29466 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в подключении реле начинающему. Собственно нужно сделать вот что; есть RE - пяти-ступенчатый трансформатор с ручной регулировкой, подключен к вентилятору, регулирует его скорость. Нужно подключить реле которое смогло бы задержать отключение вентилятора на определенное время (то есть мы выключаем вентилятор (положение регулятора 0) срабатывает реле которое и дальше поддерживает вращение вентилятора еще 30 минут потом отключает).
Какое реле лучше подходит для решения этой задачи? Как подсоединить реле к регулятору что бы выполнить задачу? Регулятор: |
||
|
|||
![]() |
| Гость_ZavGar_* |
1.12.2012, 15:17
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Нужно подключить реле которое смогло бы задержать отключение вентилятора на определенное время (то есть мы выключаем вентилятор (положение регулятора 0) срабатывает реле которое и дальше поддерживает вращение вентилятора еще 30 минут потом отключает). Какое реле лучше подходит для решения этой задачи? Как подсоединить реле к регулятору что бы выполнить задачу? Нужно подключить реле которое смогло бы задержать отключение вентилятора на определенное время (то есть мы выключаем вентилятор (положение регулятора 0) срабатывает реле которое и дальше поддерживает вращение вентилятора еще 30 минут потом отключает). Для начала надо определиться: 30 минут вентилятор работает с пониженной скоростью или с максимальной? Если с пониженной, то необходимы: 1) достаточно простое реле времени, сигналом для которого является замыкание или размыкание "сухого" контакта (т.е. не имеющего отдельного питания). 2) реле на с обмоткой на 220-230 вольт и двумя парами нормально разомкнутых (замыкающихся при срабатывании) 3) кнопка "пуск" с замыкающимися контактами, кнопка "стоп" с размыкающимися контактами и ещё одна кнопка для управления реле ремени ("отложенный стоп"). Реле времени и дополнительное реле устанавливается со стороны питания (до трансформатора). Кнопки "пуск" и "стоп" включаются таким образом, чтобы, соответственно, подавать питание на обмотку дополнительного реле и разрывать цепь этой обмотки. Одна пара нормально разомкнутых контактов дополнительного реле включается параллельно кнопке "пуск" и при срабатывании блокирует их. Вторая пара контактов подаёт напряжение на трансформатор. Кнопка "отложенный стоп" подключается ко входу реле времени). Контакты реле времени (нормально замкнутые, то есть размыкающиеся после выдержки времени") включаются последовательно с кнопкой "стоп" в цепь обмотки дополнительного реле. В итоге получаем: нажали кнопку "пуск", питание пришло на обмитку доп.реле, оно срабатывает и одной парой контактов блокирует кнопку "пуск", а второй парой контактов подаёт напряжение питания на трансформатор и далее на вентилятор, а также на реле времени. Нажали кнопку "отложенный стоп", реле времени отсчитывает заданный интервал, размыкает цепь катушки доп. реле, доп.реле отпускает, и всё устройство обесточивается. Кнопка "стоп" предназначена для принудительного немедленного останова вентилятора (и отключения схемы). То же самое произойдёт и при кратковремменом пропадании напряжения сети. Самопроизвольный запуск схемы - невозможен. Если же допустима работа вентилятора с максимальными оборотами, реле времени с кнопкой "отложенный стоп" включается таким образом, чтобы, уходя, можно было переключать вентилятор с трансформатора на реле (контакты реле должны выдерживать рабочий ток вентилятора). Но после срабатывания реле схема остаётся под напряжением, а это небезопасно. Реле - любое электронное. Все ведущие производители предлагают. Каталоги есть в и-нете, чтобы рекламу тут не разводить. |
|
|
autom41k Подключение реле&регулятор 1.12.2012, 14:22
belok5 Вот такую схемку накидал 1.12.2012, 15:48
ZavGar Цитата(belok5 @ 1.12.2012, 15:48) Вот так... 1.12.2012, 17:23
belok5 по первому вопросу - ставим не промежуточное, а ре... 1.12.2012, 17:45
Topmo3 Воть ... будет пахать. 1.12.2012, 17:55
Shturman1 А вот еще такая схемка.
После нажатия кнопки СТОП... 1.12.2012, 21:09
Topmo3 Хоть кто нибудь, стал бы у себя дома городить схем... 1.12.2012, 21:54
belok5 Цитата(autom41k @ 1.12.2012, 15:22) (то е... 1.12.2012, 23:04
Shturman1 ЦитатаХоть кто нибудь, стал бы у себя дома городит... 2.12.2012, 14:53
Topmo3 Цитата(Shturman1 @ 2.12.2012, 14:53) ... ... 2.12.2012, 21:20
belok5 побуду занудой.
как мы сможем обеспечить питан... 2.12.2012, 23:24
scasi Ну блин, не успел все более или менее рабочие схем... 3.12.2012, 4:32
Topmo3 Цитата(scasi @ 3.12.2012, 4:32) Ну блин, ... 3.12.2012, 20:22
Shturman1 Цитатакак мы сможем обеспечить питание вентилятора... 3.12.2012, 10:18![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 22:27 |
|
|
|
|