Доброго времени,уважаемые форумчане!
И вновь обращаюсь к вам за помощью!Вы уж простите,неуча!Вопрос простой и сложный одновременно! В общем,ДОПУСКАЕТСЯ ли прокладка 3-фазного кабеля по периметру бани(в полу,до эл.парилки),учитывая,ЧТО: 1)Кабель находится в металлическом рукаве(типа "гофр") 2)Сам рукав находится под 5-ти сантиметровым слоем цемента(стяжка)+1 см.кафель 3)Разумеется,сама парилка (электрокаменка)-Заземлена (и металл.рукав в т.ч.),а так же приняты меры для исключения попадания влаги на силовые кабеля? -------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли. |
|
|
![]() |
27.11.2012, 18:12
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.4.2010 Из: Юго-Восточная Сибирь Пользователь №: 17803 |
Цитата полиэтилен низкого давления с2н5он,спасибо за подсказку. savelij,в принципе,вариант.И очень даже хороший!(Я даже видел их как-то,эти ПНД трубы).Просто,я не знал РАНЬШЕ их технических характеристик.(Спасибо Гугл) А сейчас уже стяжка сделана.(См.выше.)В мет.рукаве.Все зацементировано. Я благодарю всех за ответы.И напоследок прошу все же ответить на вторую часть вопроса из моего предыдущего поста. -------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли. |
|
|
27.11.2012, 19:25
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
И напоследок прошу все же ответить на вторую часть вопроса из моего предыдущего поста. Непоможет! Схема "звезда" наиболее "малоточна"... либо увеличивать сечение кабелей.. либо уменьшать мощность каменки. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
27.11.2012, 20:31
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.4.2010 Из: Юго-Восточная Сибирь Пользователь №: 17803 |
... либо увеличивать сечение кабелей.. Что-то подобное я чувствовал.Дело в том,что у заказчика каменка "древняя".(Наверняка,с союза)Отсутствует какая-либо тех.документация на нее,а так же табличка на корпусе.Мощность определил примерную по замеру токов на каждой из фаз и по сопротивлению спирали нихрома. Цитата .. либо уменьшать мощность каменки. ...Что я и пытаюсь сейчас сделать.Но что мне следует предпринять,подскажите,пожалуйста. З.Ы.Кабель сейчас никак не заменить!Он вмурован в металлорукав под слоем цемента+слой керамической плитки.На все мои возражения о замене эл.каменки следует категорический отказ. -------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли. |
|
|
27.11.2012, 20:41
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Мощность определил примерную по замеру токов на каждой из фаз и по сопротивлению спирали нихрома. ну и какие "цифрии" получили?Цитата ...Что я и пытаюсь сейчас сделать.Но что мне следует предпринять,подскажите,пожалуйста. Врубить два "тэна" последовательно меж двух фаз (цент звезду отцепляем от нуля - если он там есть, третий тэн отключаем от фазы) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
1.12.2012, 7:35
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.4.2010 Из: Юго-Восточная Сибирь Пользователь №: 17803 |
ну и какие "цифрии" получили? Расклад такой:фаза А-24,3 А фаза В-24,5 А фаза С-24,8 А. Сопротивление нихромовой проволоки®-18 Ом. Диаметр нихрома-2,0 мм(замерял штангенциркулем). Вот о чем собственно идет речь-см.фото.Это та самая эл.парилка.Естественно,в разобранном виде.(Она закрывается металл.пластинами).Вверху,посередине,камни. Главный вопрос,который сейчас меня мучает,правильно ли я подобрал сечение кабеля? 4*6 мм2?Автомат поставил-65А,пускатель на 40А.Вроде,должно хватать.УЗО ставить не стал,т.к.по информации сторонних форумов,бесполезно!При малейшей сырости(влажности)будет постоянно вырубать!А в парилке пар-всегда.Единственная защита-заземление+автомат. З.Ы.Немного оффтопа.Сама сауна расположена в небольшой гостинице на 30 мест.Заказчик-(зам.директора)-человек старой закалки.Он,оказывается, не любит всякие "новомодные" компактные эл.каменки.Ему погорячее подавай! Хотя,на мой взгляд,для помещения данной парилки(2*3*2,5 м)-этой многовато.Я читал на одном из форумов,что мощность парилки подбирается 1 м3=1 кВТ.
Прикрепленные файлы
-------------------- *Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли. |
|
|
1.12.2012, 9:27
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Расклад такой:фаза А-24,3 А фаза В-24,5 А фаза С-24,8 А. Главный вопрос,который сейчас меня мучает,правильно ли я подобрал сечение кабеля? 4*6 мм2?Автомат поставил-65А,пускатель на 40А.Вроде,должно хватать.УЗО ставить не стал,т.к.по информации сторонних форумов,бесполезно!При малейшей сырости(влажности)будет постоянно вырубать!А в парилке пар-всегда.Единственная защита-заземление+автомат. Сечение кабеля подобрано правильно. А вот автомат лучше заменить на С40, пускатель оставь этот. УЗО всё равно поставь (только не 10 мА, а 40А 30мА или 63А 30мА), убрать никогда не поздно. то что заземление есть очень хорошо. Да ещё, обязательное условие, ноль должен быть на зеземлении, без этого нельзя если конечно у вас только один автомат защищает, а если поставите УЗО тогда ноль необязательно на землю. Сообщение отредактировал Transformator - 1.12.2012, 9:33 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
LiDer Допускается или нет? 19.11.2012, 17:57
belok5 почему нет? вполне разумно.
а почему такой вопрос ... 20.11.2012, 14:25
LiDer Цитатаа почему такой вопрос возник?
Уважаемыйbelok... 21.11.2012, 18:04
savelij® Влажность? Да. Но кабель, вероятно, рассчитан на п... 21.11.2012, 19:02
LiDer ЦитатаМеталлорукав в стяжке неразумное решение.
им... 21.11.2012, 21:31
savelij® В стяжке пола достаточно ПНД трубы 21.11.2012, 22:22
LiDer ЦитатаВ стяжке пола достаточно ПНД трубы
savelij,а... 24.11.2012, 21:13
с2н5он полиэтилен низкого давления 24.11.2012, 22:24
LiDer Цитата(haramamburu @ 28.11.2012, 0:41) ну... 27.11.2012, 21:17

haramamburu Цитата(LiDer @ 27.11.2012, 22:17) Какие Т... 27.11.2012, 21:41
LiDer Благодарю за ценные советы,Уважаемый Transformator... 1.12.2012, 10:23
Roman D Цитата(LiDer @ 1.12.2012, 9:23) вода и эл... 1.12.2012, 11:11
Transformator Цитата(Roman D @ 1.12.2012, 12:11) Ага. А... 1.12.2012, 21:36![]() ![]() |
|