Допускается или нет? , Прошу помочь!

LiDer
сообщение 19.11.2012, 17:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.4.2010
Из: Юго-Восточная Сибирь
Пользователь №: 17803



Доброго времени,уважаемые форумчане!
И вновь обращаюсь к вам за помощью!Вы уж простите,неуча!Вопрос простой и сложный одновременно!
В общем,ДОПУСКАЕТСЯ ли прокладка 3-фазного кабеля по периметру бани(в полу,до эл.парилки),учитывая,ЧТО:
1)Кабель находится в металлическом рукаве(типа "гофр")
2)Сам рукав находится под 5-ти сантиметровым слоем цемента(стяжка)+1 см.кафель
3)Разумеется,сама парилка (электрокаменка)-Заземлена (и металл.рукав в т.ч.),а так же приняты меры для исключения попадания влаги на силовые кабеля?



--------------------
*Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
LiDer
сообщение 27.11.2012, 18:12
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.4.2010
Из: Юго-Восточная Сибирь
Пользователь №: 17803



Цитата
полиэтилен низкого давления

с2н5он,спасибо за подсказку.
savelij,в принципе,вариант.И очень даже хороший!(Я даже видел их как-то,эти ПНД трубы).Просто,я не знал РАНЬШЕ их технических характеристик.(Спасибо Гугл)
А сейчас уже стяжка сделана.(См.выше.)В мет.рукаве.Все зацементировано.
Я благодарю всех за ответы.И напоследок прошу все же ответить на вторую часть вопроса из моего предыдущего поста.


--------------------
*Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.11.2012, 19:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(LiDer @ 27.11.2012, 19:12) *
И напоследок прошу все же ответить на вторую часть вопроса из моего предыдущего поста.

Непоможет! Схема "звезда" наиболее "малоточна"... либо увеличивать сечение кабелей.. либо уменьшать мощность каменки.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LiDer
сообщение 27.11.2012, 20:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.4.2010
Из: Юго-Восточная Сибирь
Пользователь №: 17803



Цитата(haramamburu @ 28.11.2012, 0:25) *
... либо увеличивать сечение кабелей..

Что-то подобное я чувствовал.Дело в том,что у заказчика каменка "древняя".(Наверняка,с союза)Отсутствует какая-либо тех.документация на нее,а так же табличка на корпусе.Мощность определил примерную по замеру токов на каждой из фаз и по сопротивлению спирали нихрома.
Цитата
.. либо уменьшать мощность каменки.

...Что я и пытаюсь сейчас сделать.Но что мне следует предпринять,подскажите,пожалуйста.

З.Ы.Кабель сейчас никак не заменить!Он вмурован в металлорукав под слоем цемента+слой керамической плитки.На все мои возражения о замене эл.каменки следует категорический отказ.


--------------------
*Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.11.2012, 20:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(LiDer @ 27.11.2012, 21:31) *
Мощность определил примерную по замеру токов на каждой из фаз и по сопротивлению спирали нихрома.
ну и какие "цифрии" получили?

Цитата
...Что я и пытаюсь сейчас сделать.Но что мне следует предпринять,подскажите,пожалуйста.

Врубить два "тэна" последовательно меж двух фаз (цент звезду отцепляем от нуля - если он там есть, третий тэн отключаем от фазы)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LiDer
сообщение 1.12.2012, 7:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.4.2010
Из: Юго-Восточная Сибирь
Пользователь №: 17803



Цитата(haramamburu @ 28.11.2012, 1:41) *
ну и какие "цифрии" получили?

Расклад такой:фаза А-24,3 А фаза В-24,5 А фаза С-24,8 А.
Сопротивление нихромовой проволоки®-18 Ом.
Диаметр нихрома-2,0 мм(замерял штангенциркулем).

Вот о чем собственно идет речь-см.фото.Это та самая эл.парилка.Естественно,в разобранном виде.(Она закрывается металл.пластинами).Вверху,посередине,камни.

Главный вопрос,который сейчас меня мучает,правильно ли я подобрал сечение кабеля? 4*6 мм2?Автомат поставил-65А,пускатель на 40А.Вроде,должно хватать.УЗО ставить не стал,т.к.по информации сторонних форумов,бесполезно!При малейшей сырости(влажности)будет постоянно вырубать!А в парилке пар-всегда.Единственная защита-заземление+автомат.

З.Ы.Немного оффтопа.Сама сауна расположена в небольшой гостинице на 30 мест.Заказчик-(зам.директора)-человек старой закалки.Он,оказывается, не любит всякие "новомодные" компактные эл.каменки.Ему погорячее подавай!
Хотя,на мой взгляд,для помещения данной парилки(2*3*2,5 м)-этой многовато.Я читал на одном из форумов,что мощность парилки подбирается 1 м3=1 кВТ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  121130_220538.jpg ( 41.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 


--------------------
*Товарищ!Помни!У каждой аварии есть- имя,фамилия и должность!
*Чемпион по наступанию на грабли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 1.12.2012, 9:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(LiDer @ 1.12.2012, 8:35) *
Расклад такой:фаза А-24,3 А фаза В-24,5 А фаза С-24,8 А.



Главный вопрос,который сейчас меня мучает,правильно ли я подобрал сечение кабеля? 4*6 мм2?Автомат поставил-65А,пускатель на 40А.Вроде,должно хватать.УЗО ставить не стал,т.к.по информации сторонних форумов,бесполезно!При малейшей сырости(влажности)будет постоянно вырубать!А в парилке пар-всегда.Единственная защита-заземление+автомат.

Сечение кабеля подобрано правильно. А вот автомат лучше заменить на С40, пускатель оставь этот. УЗО всё равно поставь (только не 10 мА, а 40А 30мА или 63А 30мА), убрать никогда не поздно. то что заземление есть очень хорошо. Да ещё, обязательное условие, ноль должен быть на зеземлении, без этого нельзя если конечно у вас только один автомат защищает, а если поставите УЗО тогда ноль необязательно на землю.

Сообщение отредактировал Transformator - 1.12.2012, 9:33


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LiDer   Допускается или нет?   19.11.2012, 17:57
- - belok5   почему нет? вполне разумно. а почему такой вопрос ...   20.11.2012, 14:25
- - LiDer   Цитатаа почему такой вопрос возник? Уважаемыйbelok...   21.11.2012, 18:04
- - savelij®   Влажность? Да. Но кабель, вероятно, рассчитан на п...   21.11.2012, 19:02
- - LiDer   ЦитатаМеталлорукав в стяжке неразумное решение. им...   21.11.2012, 21:31
- - savelij®   В стяжке пола достаточно ПНД трубы   21.11.2012, 22:22
- - LiDer   ЦитатаВ стяжке пола достаточно ПНД трубы savelij,а...   24.11.2012, 21:13
- - с2н5он   полиэтилен низкого давления   24.11.2012, 22:24
- - LiDer   Цитатаполиэтилен низкого давления с2н5он,спасибо з...   27.11.2012, 18:12
|- - haramamburu   Цитата(LiDer @ 27.11.2012, 19:12) И напос...   27.11.2012, 19:25
|- - LiDer   Цитата(haramamburu @ 28.11.2012, 0:25) .....   27.11.2012, 20:31
|- - haramamburu   Цитата(LiDer @ 27.11.2012, 21:31) Мощност...   27.11.2012, 20:41
|- - LiDer   Цитата(haramamburu @ 28.11.2012, 0:41) ну...   27.11.2012, 21:17
||- - haramamburu   Цитата(LiDer @ 27.11.2012, 22:17) Какие Т...   27.11.2012, 21:41
|- - LiDer   Цитата(haramamburu @ 28.11.2012, 1:41) ну...   1.12.2012, 7:35
|- - Transformator   Цитата(LiDer @ 1.12.2012, 8:35) Расклад т...   1.12.2012, 9:27
- - LiDer   Благодарю за ценные советы,Уважаемый Transformator...   1.12.2012, 10:23
- - Roman D   Цитата(LiDer @ 1.12.2012, 9:23) вода и эл...   1.12.2012, 11:11
- - Transformator   Цитата(Roman D @ 1.12.2012, 12:11) Ага. А...   1.12.2012, 21:36